求助 接触器吸合不了

[复制链接]
13#
发表于 2015-8-7 11:41:13 | 只看该作者
从PLC输出查到中间继电器,再从中间继电器查到接触器,差各等级电压,辅助出点是否完好,如果都是正常的,绝对不会出现这种情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-8-9 13:29:53 | 只看该作者
最好先去除负载,用万用表测量,黑表笔定在PLC上的N,红表笔从大继电器线圈的L上,沿着控制线路向上测量,就能找到电压从130V转变到220V的地方。
  这个不难,先画出大概的控制图,理出思路,按照图纸和思路一点一点排除。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-8-9 13:39:28 | 只看该作者
最好先去除接触器负载,用万用表测量,黑表笔定在PLC上的N,红表笔从大继电器线圈的L上,沿着控制线路向上测量,就能找到电压从130V转变到220V的地方。
  

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2015-8-9 14:12:04 | 只看该作者
给plc的信号一般是中继给的,你换个中继试试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-12-11 07:11:54 | 只看该作者
辅助触点接触不良或者接触器线圈引线松动都有可能引起接触器不吸合。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-12-13 21:35:29 | 只看该作者
我看主要是检查220V电压是否正常,零线是否可靠。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2015-12-14 11:14:15 | 只看该作者
WU199055 发表于 2015-8-6 19:32
1.线路无松动 2.接触器线圈电压启动时只有130V     3.继电器上端电压为220  触点也没问题整体换过

有可能控制继电器的触点接触不好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2015-12-20 22:15:25 来自手机 | 只看该作者
恩  排查结果是零线有问题  

回复 支持 反对

使用道具 举报