电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: chaowang99
打印 上一主题 下一主题

难倒维修电工经典案例NO.1—虚零故障

  [复制链接]
13#
发表于 2014-12-4 20:24:23 | 只看该作者
谢谢楼主分享   学习了 :)

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-12-5 18:04:34 | 只看该作者
遇到过两例零线虚接。一例是教学楼二级配电箱中总零线因为施工单位接线时没有拧紧,羊眼圈弯的大虚搭在零线接线端子上,原来各办公室只有10几个灯头,后来每个办公室装了两个1P空调,一个老师开了空调,又开了电热水壶烧水,结果跳了闸并导致办公室12个灯全部烧掉。另一例是教学楼北一层二级配电箱的三相断路器烧坏一相,找故障点发现监控系统回路的零线虚接已经烧糊了一截,处理完后一直正常。

点评

此乃“群爆”也。  详情 回复 发表于 2015-11-20 19:42
感谢分享!  详情 回复 发表于 2015-10-22 10:15

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

15#
发表于 2014-12-21 20:00:33 | 只看该作者
真是不错的分享谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2015-10-11 15:39:56 | 只看该作者
谢谢楼主分享   学习了  。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-10-19 15:21:12 | 只看该作者
这个故障只要是有经验的电工肯定都知道的,用电笔一测,零线若是断了的话会有回路电压的,试电笔220V,再接着分段找出断点,排除故障便可 !

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-10-20 08:00:17 | 只看该作者
谢谢大家的分享!!!!!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2015-10-20 11:00:25 来自手机 | 只看该作者
此前我也遇到过这样的问题,对楼主的总结深有体会

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2015-10-22 10:14:35 | 只看该作者
鼓掌!经典啊!学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2015-10-22 10:15:53 | 只看该作者
liangyan 发表于 2014-12-5 18:04
遇到过两例零线虚接。一例是教学楼二级配电箱中总零线因为施工单位接线时没有拧紧,羊眼圈弯的大虚搭在零线 ...

感谢分享!

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

22#
发表于 2015-10-22 17:29:10 | 只看该作者
感谢楼主分享!

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2015-11-19 14:16:33 | 只看该作者
简单的事情为什么要用表,直接电笔搞定啊,零线端没电的,零线带电你们都懂的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2015-11-19 20:54:04 | 只看该作者
温故而致新!零线断,用电笔量带电。