吴师 发表于 2014-7-18 21:16
楼上几个都是忽悠你的,最好采用2方案。镀锌角钢打入泥土2.5米深,机器上面所有的接地标记都用线可靠的连接 ...

同意

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-7-22 17:42:30 | 只看该作者
在中性点接地的供电系统中不宜采用保护接地而采用保护接零。
因为:如果采用保护接地,则一相碰壳时的电流为220/(4+4)=27.5A(4分别为系统接地装置和保护接地的接地电阻),这样大的故障电流可使额定电流在10A一下的熔体迅速熔断,从而使故障点脱离电源,但许多电气设备的熔体额定电流比较大,故障电流不足以把熔体熔断。这样电气设备的外壳就长期有电流流过,外壳对地电压为27.5×4=110V,此电压对人体是不安全的。如果保护接地的接地电阻较大,则故障电流更小,熔体更不容易熔断,而外壳的对地电压则更高,也就更危险     我不忽悠人的  一个工厂上百台电机不多吧  你能做多少个接地 安全用电里解释的清清楚楚的问题