ゝ___Q__控° 发表于 2014-7-9 11:23 也就是说接控制器的时候三相电压是有相序的对吗?要是相序不对会怎样? 今天查了半天,快把线路查一遍了,把别的线路断开,单独接控制器和补偿电容试了一下,发现控制器只要一投入补偿的时候,就会跳过来供电的断路器。现在怀疑是补偿电容有坏的或者是补偿指示灯有坏的.补偿指示灯是380v经小变压器变成24v供电的那种,如果时间长了变压器短路会不会造成这种故障?不知道我的思路是不是对。 补偿电容器摇测对地绝缘是好的,就是相间不知道规格是多少,有一个不行的快到零了,还有几个测量是0.3-0.5M左右,这数值能行吗? 变压器是100kva的,现在工作电流能到100A左右,负载多数为三相电动机负载,这种情况下补偿电容应该如何选择啊,? |
电容的生产年限是95年的,重新更换保险维修电路后投入使用已经可以补到0.95以上了,有一组接触器坏了,每个电容15kvar,9组基本全投入了。 现在的补偿柜看上去很简单了,为啥老的这么笨重呢?单位快要搬迁了,领导也没有再投资换新柜子的意思了。 探讨一下如果100KVa的变压器如果匹配补偿电容,该如何计算呢?麻烦懂的老师给点经验学习一下。 看来这种电容用摇表测量不准,电容内部已经含有放电电阻和保险丝,我用摇表测量相间阻值,有几个都快到0了,估计连0.2都不到,可是投入以后也没事呢! |
看了图片 这种维修的话 挺麻烦的 号码根本看不清 加上线路老化 那个地方坏了 根本看不出来 还无功补偿的话 取样电流必须a相 电压是b c相 取样互感器必须放在主回路上 切不要把p1 p2放反了 |
la7838 发表于 2014-7-12 12:40 只要投入的电容电流说明已坏了。 |
:lol:lol:lol:lol我觉得保障自身安全。应该换了它 看起来年代久远 出什么是谁负责 |
la7838 发表于 2014-7-14 08:39 无功不偿是自动的,只要调节在0.94-1之间就可以。 |
人气这么不旺啊,自己顶一下。 |
专业论坛为啥回复的人这么少啊? 有个问题需要请教,如果15KVAR的电容额定电流是20A,投入10块的话去补偿柜的总线路电流会不会就是200A了?变压器才100KVA的,额定电流只有144A,这样能行吗? |
电容投入以后测量了一下每个电容的电流,有四块有电流,电流在14-20A不等,那几个已经过去电了,但是没有电流,能说明没电流的电容是坏的吗? |
楼主 为什么不更新一下呢,感觉好危险的样子 |
王栋春 发表于 2014-7-10 20:09 这个配电柜时间太久了,已经被改的很乱了,地下老鼠扒的土也很多,很少有人整理这的。 电容的寿命这么短吗,如果不用摇表测试,那如何判断电容的好坏呢? |