发表于 2014-7-22 20:26:32 来自手机 | 显示全部楼层
我这里的滚丝机,时间继电器没有烧过。你看看线圈电压匹配不?你是不是直接通断吸引电磁铁?电流过大咯烧触头而已。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-9-8 13:51:04 | 显示全部楼层
水龙头 发表于 2014-8-7 08:46
我遇到的问题就是时间继电器的触头烧坏了,线圈电压是匹配的都是220V,但是时间继电器的安装不就是把它插 ...

时间继电器的延时闭合和延时断开都不能带大电流,不然内部的小继电器触点会烧坏,所以一般情况下,时间继电器是控制继电器的通断,电流很小,如果让时间继电器的触点直接控制输出的通断,得当心熔焊,该断的断不开 该通的通不了。

回复 支持 反对

使用道具 举报