电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2014年县级维修电工实际操作试题

查看数: 29343 | 评论数: 42 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2014-6-8 20:27

正文摘要:

今年参加了我们县城举行的维修电工技术比武,现在分享一下试题,这是一道电气绘图和布线配盘及三菱plc编程题(一题两解)。希望广大有兴趣的坛友能试试看。对于电气线路图,据说可以用很少的器件就可以实现,不过本 ...

回复

yeyecun 发表于 2014-6-10 12:05:09
用PLC不是很难,如果用继电器就有点复杂啦!:lol                                                                                                                                                                  

乡下火车 发表于 2014-9-27 22:34:50
   就控制回路发表下自己的想法,错了请包涵。不会画图,只能用文字描述。我也要用6个时间继电器分别来控制。KT1控制M1;KT2控制M2; KT3控制M3;KT4控制MI停止;KT5控制M2停止;KT6控制M3停止。 SB1启动,KT1先上电。L1经过KT1的延时闭合一路线进入KT4的延时断开点,最后到M1,使电机M1运转。还有一路线并到KT2的线圈,启动KT2。L1经过KT2的延时闭合一路线进入KT5的延时断开点,最后到M2,使电机M2运转。还有一路线并到KT3的线圈,启动KT3。L1经过KT3的延时闭合一路线进入KT6的延时断开点,最后到M3,使电机M3运转。   启动SB2,KT6先上电,L2经过KT6的延时闭合启动KT5,同时M3电机停止。同理使M2,M1电机先后停止。我的重点就是时间继电器要一个个启动。时间都可以设置成5秒,完毕。

乡下火车 发表于 2014-9-27 22:56:34
我就说下控制回路,因为不会画图,只好用文字表达,说的不清楚的地方请海涵。KT1控制M1;KT2控制M2; KT3控制M3;KT4控制MI停止;KT5控制M2停止;KT6控制M3停止;时间继电器都设置成5秒好了。  SB1启动,KT1先上电。L1经过KT1的延时闭合,一路线通过KT4的延时断开点,最后到M1,使电机M1运转。还有一路线并到KT2的线圈,启动KT2。接着L1经过KT2的延时闭合,一路线通过KT5的延时断开点,使电机M2运转。还有一路启动KT3。最后L1经过KT3的延时闭合一路线通过KT6的延时断开点,使电机M3运转。  启动SB2,,KT6先上电。L2通过KT6的延时闭合,启动KT5,同时M3停止运转。接着L2通过KT5的延时闭合,启动KT4,同时M2停止运转。最后L2通过KT4的延时闭合,使M3停止运转。

王栋春 发表于 2014-10-19 20:59:21
乡下火车 发表于 2014-10-18 21:59
今天把启动的电路接出来了,停止的就已启动这个思路推好了。这简单的说下,启动后电路过k1,加个自锁。后接 ...

不错的想法,我就是按照你的这个思路做的,不过坛友可以将整体的图纸画出来一并上传看看,还有最简便的方法,坛友不妨试试看

乡下火车 发表于 2014-10-18 21:59:55
今天把启动的电路接出来了,停止的就已启动这个思路推好了。这简单的说下,启动后电路过k1,加个自锁。后接到k2的3个触点上,对面共接2个常闭,一个长开。一路常闭接到KM1的线圈,KM1并自锁。一路接到K1的线圈。常开那路接到K3。K2是线圈电压接KM1常开点,由L1直接供应。还有KM2和K3的N端要过K2的常开点。最后就是启动KM2时那个对K1的自锁电压,它要经过KM2的常开触点在到K1的线圈。第三个就不说了,如此类推。

乡下火车 发表于 2014-10-18 21:59:47
王栋春 发表于 2014-9-28 19:07:33
乡下火车 发表于 2014-9-27 22:56
我就说下控制回路,因为不会画图,只好用文字表达,说的不清楚的地方请海涵。KT1控制M1;KT2控制M2; KT3控 ...

感谢朋友的支持,不过感觉这道题要求无论按住按钮多长时间都只能动作一个电机,这是这道题的难点和重点,麻烦你再看看,再次感谢你的支持

乡下火车 发表于 2014-9-27 22:13:55
KT1控制M1;KT2控制M2; KT3控制M3;KT4控制MI停止;KT5控制M2停止;KT6控制M3 SB1启动,KT1先上电。L1经过KT1的延时闭合一路线进入KT6的延时断开点,最后到M1,使电机M1运转。还有一路线并到KT2的线圈,启动KT2。

王栋春 发表于 2014-8-12 19:31:27
胖哥哥 发表于 2014-8-12 15:12
上图应该可以啊,没什么问题啊

首先谢谢坛友你的图纸和支持,不过我感觉你的图有值得推敲的地方,题目要求无论按住按钮多长时间只能动作一个电机,这就像PLC上面的脉冲,就我个人感觉有些不妥,朋友你说那

胖哥哥 发表于 2014-8-12 15:12:23
上图应该可以啊,没什么问题啊

胖哥哥 发表于 2014-8-12 15:12:16
上图应该可以啊,没什么问题啊

王栋春 发表于 2014-8-10 19:54:02
这么多天过去了,难道就没有高手出现吗?:dizzy:

王栋春 发表于 2014-7-26 18:59:13
liangyan 发表于 2014-7-25 17:48
论坛不识吴师者,真是不应该呀!吴师的答案很有见地。

无奈不相识呀,还望能推荐给吴师,多谢

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-16 12:40

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表