漏保跳闸维修太坑爹了,虽说修好,但是还是不知道原因!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-6-2 17:43:46 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   昨天下午一设备通电漏保马上就跳原接零,改接地 合闸  马上又跳,这下觉得问题有点大,想换漏保可惜没有备用件,然后把漏保上零线断开,接地  还是跳。又把零线接回,检查发现有一相与地想通。去设备检查电路发现设备是接地的,果断把底线拆掉,又接零,试机,漏保又跳了。这下真的整糊涂了,不知道如何下手(我是新手)。
   今天下午又去维修,这次断开设备总闸,检查看看有没有漏电,发现零线于底线有几十K的电阻,才恍然大悟知道问题在哪里(昨天以为设备不会漏电,测过三相与零不漏电,三相与地不漏电,因为疏忽没有测零线与地线,觉得这个不可能漏电的)。把设备所有开关打下,试机还是漏保跳闸,把设备通电航空插拆开,用表测三相与零不漏电,发现航空插里有灰尘,清理了一下,装好。回去设备电柜,把所有零线接线柱拆下,然后接上一根零线不接构不成回路 设备无法启动(设备电源是两个接触器(一大一小)加一个中继和一个时间继电器,小的接触器通电后中继得电,时间继电器也得电,时间到后,然后大的接触器也得电,此时整个设备都有电)。按启动,小接触器动作, 这是发现不漏电了(有五根零线,此时手拿着四根,另一手去按启动,把我电了一下,迅速把手中零线扔掉,吓了我一跳,手虎口位置有点麻麻的)关掉电源把手中的四根又接上一根试机不跳,然后又接一根(这次没有关电源,其中一根与电柜相连,又被电了一次,这里我想问下,干嘛零线也带电?)之后一根一根接上去,都没有跳闸了  设备工作正常。这时就在想是什么原因造成之前的漏电 跳闸。我们只是清理了航空插的尘,这里问下大师们难道真是航空插积尘造成的漏电?
    还有一台相同设备也是漏电,清理了航空插积尘后,也是工作正常。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-6-2 17:53:30 | 显示全部楼层
有两个问题问大师们:1,为什么零线带电 2,明明零线与相线不通,相线与地线不通,只是零线与地线有几十K的阻值,清理航空插后,设备便正常使用。(设备是接零的)

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-6-4 20:51:23 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-6-3 16:30
设备接零还是接地,可查相关资料。接零的风险在于回路不通时设备有带电可能。漏保的工作原理是确保流出的电 ...

没有用电设备,相线零线应该不通的啊!!!还有三相电是接地的,只有22才接零,不存在三相电压不为零的情况。