给论坛朋友出一道简单的题目

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-20 16:41:51 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如果将三个220V40W的灯泡按星形接法接入到380V的三相电路中。
      想一想如果三个灯泡任意一个灯泡的灯丝烧断了,另外两个灯泡能否正常地工作?另外两个灯泡会不会烧坏?再如果三个灯泡中的任意两个灯泡的灯丝烧断了,另外一个灯泡是否能正常地工作?另外一个灯泡会不会烧坏?
       不要武断的急于回答,仔细想想。想知道正确答案吗?请回复YES。{:2_27:}


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:47:45 | 显示全部楼层

其中一个灯丝烧断后,这种平衡就打破了,就相当于另外两个灯泡接在380V的两相上。因两个灯泡功率相等,每个灯泡承受的电压为190V。低于额定电压,所以不能正常工作,但不会被烧坏。
如果其中两个灯泡烧坏了,这时另外一个灯泡就只接了一相电源了,灯泡没有了回路,灯泡就不会发光了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-2-21 18:58:28 | 显示全部楼层

 楼主| 发表于 2014-2-25 17:24:13 | 显示全部楼层

其中一个灯丝烧断后,这种平衡就打破了,就相当于另外两个灯泡接在380V的两相上。因两个灯泡功率相等,每个灯泡承受的电压为190V。低于额定电压,所以不能正常工作,但不会被烧坏。
如果其中两个灯泡烧坏了,这时另外一个灯泡就只接了一相电源了,灯泡没有了回路,灯泡就不会发光了。