1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
楼主
发表于 2017-4-13 10:10:25 | 显示全部楼层
原因有二:一电压偏低,线路损耗大,压降太大。后面400延伸部分压降超过10伏以上,到20伏,在用电高峰期变压器出来的电就会偏低,可以用万用表测一下。二:查检一下控制回路触点是否有接触不良的原因。或者是电风扇轴承卡死了。解决方法一查清是否是线路问题;二安装一台调压器;三安装并联一个三相电容3KVAR,可以有效提升压降,差太多了当然不行。