电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 123751|回复: 193
打印 上一主题 下一主题

1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-8 16:06:39 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
电压370v左右.离变压器500米内.用50平方毫米的三相电缆.有两台10千瓦的通风扇.然后延伸400米.用6平方毫米的三相电缆.1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
mgp9301 + 2 测量一下接触器上端头的电压,预估是压降问.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:13:09 | 显示全部楼层

没有断线 有什么办法解决 啊

回复

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:18:15 | 显示全部楼层
转身已千年 发表于 2014-2-8 16:15
线径够了,三项电压分别是多少

是不是线路太远 电压损失太大 有何补救措施

回复

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:25:34 | 显示全部楼层
转身已千年 发表于 2014-2-8 16:22
这么粗的铜芯足够了,不至于有那么大的压降

是矿山井下用的

点评

矿山井下用660V的,看看你的额定电压是否符合  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:21

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-2 09:56

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表