电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: 我我我我
打印 上一主题 下一主题

1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
179#
发表于 2017-6-22 10:35:50 | 只看该作者
最后怎样解决的?发帖要有始有终啊!

回复

使用道具 举报

178#
发表于 2017-5-31 22:07:53 来自手机 | 只看该作者
是不是有压降,看看风机这头有多少电压!够吗!不够把线加粗

回复

使用道具 举报

177#
发表于 2017-5-30 19:52:29 | 只看该作者
电压 电流 电阻, 三大法宝 检查故障。

回复

使用道具 举报

176#
发表于 2017-5-25 08:56:41 | 只看该作者
用万用表去测三相电压有没有加上,不要去依赖测电笔,本人从来不用测电笔

回复

使用道具 举报

175#
发表于 2017-5-24 13:01:41 来自手机 | 只看该作者
一个是电源问题,一个是电机故障。依次查查。

回复

使用道具 举报

174#
发表于 2017-5-24 10:57:52 | 只看该作者
你这个问题问的够笼统的,是直接启动还是接触器控制。电压正常吗。电机有无损坏。一项一项的查

回复

使用道具 举报

173#
发表于 2017-5-21 11:37:23 | 只看该作者
无法启动,估计是跑单相了

回复

使用道具 举报

172#
发表于 2017-5-10 21:27:05 | 只看该作者
6平方铜线吗   有点细   点压应该在300多点   有些低

回复

使用道具 举报

171#
发表于 2017-4-28 16:59:34 | 只看该作者
整台软起或变频!!!!!!!!!1

回复

使用道具 举报

170#
发表于 2017-4-28 11:56:00 | 只看该作者
检查电机是否正常,电机接线处电压是否正常,接触器输出电压是否正常,电压低电机应有嗡嗡声,手摸有感觉。

回复

使用道具 举报

169#
发表于 2017-4-23 15:52:40 | 只看该作者
检查接触器上庄来电,检查接触器下庄来电,是否虚接。用表量,不能试电笔

回复

使用道具 举报

168#
发表于 2017-4-13 10:10:25 | 只看该作者
原因有二:一电压偏低,线路损耗大,压降太大。后面400延伸部分压降超过10伏以上,到20伏,在用电高峰期变压器出来的电就会偏低,可以用万用表测一下。二:查检一下控制回路触点是否有接触不良的原因。或者是电风扇轴承卡死了。解决方法一查清是否是线路问题;二安装一台调压器;三安装并联一个三相电容3KVAR,可以有效提升压降,差太多了当然不行。