1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
85#
发表于 2015-8-7 20:02:29 | 只看该作者
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

回复

使用道具 举报

86#
发表于 2015-8-8 16:35:04 | 只看该作者
你的问题提的不具体,回答的也奇葩。问题解决了吗?

回复

使用道具 举报

87#
发表于 2015-8-9 16:11:10 | 只看该作者
如果测量不到电压就直接把变压器输出端电压提高一点!

回复

使用道具 举报

88#
发表于 2015-9-18 17:35:11 | 只看该作者
提高变压器的电压,把变压器电压至少提高到380V以上。距离长可以提高到400V

回复

使用道具 举报

89#
发表于 2015-9-23 14:49:52 来自手机 | 只看该作者
检查来电电压,电机线圈的电阻和通断,检查电机轴有无卡死、

回复

使用道具 举报

90#
发表于 2015-10-5 13:08:26 来自手机 | 只看该作者
检查电机,线路,还有控制电路和电源。你的描述没有说到重点

回复

使用道具 举报

91#
发表于 2015-10-7 23:06:04 | 只看该作者
线路线损过大,造成负载端电压过低,矿井最低选用660V或更高电压供电,设备也是相应电压级别的,你们为啥选用380V呀?

回复

使用道具 举报

92#
发表于 2015-10-7 23:23:55 | 只看该作者
5千瓦电机供电线径加大,降低线路压降,电机接线可以采用6平方毫米铜线。

回复

使用道具 举报

93#
发表于 2015-10-20 20:16:06 | 只看该作者
考虑电压降,线径不够用,太远

回复

使用道具 举报

94#
发表于 2015-10-21 17:41:17 | 只看该作者
应该线路问题

回复

使用道具 举报

95#
发表于 2015-11-8 15:20:02 | 只看该作者
6平方太细,10平方可以用。两台的要25平方

回复

使用道具 举报

96#
发表于 2015-11-13 16:40:45 | 只看该作者
370本就低了     再有900M线路   肯定压降大了