1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
73#
发表于 2015-4-1 21:41:21 | 只看该作者
线径应该没有问题,先查一下线路和电机有没有故障,在特殊场合电机的启动与相序有关。

回复

使用道具 举报

74#
发表于 2015-4-10 22:38:55 来自手机 | 只看该作者
起点如是370v电压,5千瓦400米的话,6平方肯定不够,

回复

使用道具 举报

75#
发表于 2015-5-30 07:33:18 | 只看该作者
电缆细,变压器与负载间隔太远了,压降太大电压偏低所造成。
解决办法,把电缆截面换粗换大。

回复

使用道具 举报

76#
发表于 2015-5-30 12:57:44 来自手机 | 只看该作者
电压太低,启动不起来,因为5kw电机是三角接法是直接启动,电线的压降,电压本来就低,全压启动电流太大。如果电压不能升高的情况下,只有采取降压启动

回复

使用道具 举报

77#
发表于 2015-5-30 13:54:03 | 只看该作者
不能启动不会吧你确定你的三相电已经到电机哪里了啊

回复

使用道具 举报

78#
发表于 2015-6-20 19:39:53 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-2-9 00:19
不能启动?你就不能说得具体点么?,首先电压正常不?是不是减压启?动。接触器动不动?电机正常不?

老师说的对,先看电压,再看电机 啊

回复

使用道具 举报

79#
发表于 2015-6-25 10:09:28 来自手机 | 只看该作者
检查接触器的电源端和负载端电压是否正常,线路是否有断路,检测电机

回复

使用道具 举报

80#
发表于 2015-6-29 22:17:08 | 只看该作者
你查下线是否通。查下电压!
在 不行看下电机!

回复

使用道具 举报

81#
发表于 2015-7-7 15:36:53 | 只看该作者
370V 是哪里的电压,是500米处的,还是500+400米处,先测量到达5KW通风扇三相电压是多少,

回复

使用道具 举报

82#
发表于 2015-7-21 11:52:58 | 只看该作者
首先检查风扇的三相阻值是否一样,再用500V的兆欧表测量对地绝缘是否高于5兆欧,如果正常就接通电源测量风扇处电压是否在350V以上

回复

使用道具 举报

83#
发表于 2015-8-1 18:49:49 | 只看该作者
测量一下电动机进线端的电压是否正常!如果电压正常的话,你可以用另外一个电机试一下,看是否能启动?

回复

使用道具 举报

84#
发表于 2015-8-2 15:31:18 | 只看该作者
我来学习学习。。。。。。。。。。。。。

回复

使用道具 举报