1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
61#
发表于 2014-10-20 11:20:59 | 只看该作者
:lol我前一段时间也遇到类似情况解决方法是调整电力变压器档位.变压器在安装时档位是在2档上,先在把2档调成3档电压上升在25-30伏左右这样.通风扇就可以工作了.

回复

使用道具 举报

62#
发表于 2014-11-4 19:40:38 | 只看该作者
应该是分接的时候没接好吧

回复

使用道具 举报

63#
发表于 2014-11-9 19:43:52 | 只看该作者
应该是压降问题,停下2台10KW的,再开来看看

回复

使用道具 举报

64#
发表于 2014-11-23 12:44:06 | 只看该作者
分别测量起动时,和不起动时的电压。如果不起动时电压正常,起动时电压下降很多,检查风机,检查线路。

回复

使用道具 举报

65#
发表于 2014-11-23 21:05:01 | 只看该作者
首先要量电机端输入电压是否正常 如果电机端电压正常 那就是电机本身 出故障了

回复

使用道具 举报

66#
发表于 2014-12-7 21:33:58 | 只看该作者
线路太长,用6平方的线太细,换粗一点的电缆就行了

回复

使用道具 举报

67#
发表于 2015-1-8 19:00:42 | 只看该作者
学习来了,谢谢分享

回复

使用道具 举报

68#
发表于 2015-1-10 08:11:00 | 只看该作者
风机的启动方式是什么  电压正常可能就是控制回路的问题 或者是什么地方虚接造成的

回复

使用道具 举报

69#
发表于 2015-1-27 23:51:52 | 只看该作者
建议你5千瓦的电机采用星型接法。

回复

使用道具 举报

70#
发表于 2015-3-9 11:58:10 | 只看该作者
负载离变压器太远,线径太细压降太大,建议换粗电缆。

回复

使用道具 举报

71#
发表于 2015-3-10 09:22:24 | 只看该作者
就地补偿看看,能否启动,不行就换电线吧。

回复

使用道具 举报

72#
发表于 2015-3-20 20:19:52 | 只看该作者
这个楼主解决了没有吗?期待给个结果和解决过程