电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: 我我我我
打印 上一主题 下一主题

1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
25#
发表于 2014-5-29 19:29:33 来自手机 | 只看该作者
先把那二台大风扇关掉试一下,故障要一个一个排除

回复

使用道具 举报

26#
发表于 2014-5-31 16:34:14 | 只看该作者
6平方线细了,延伸400米起码用16平方;

回复

使用道具 举报

27#
发表于 2014-6-6 18:12:10 来自手机 | 只看该作者
问题不详!

回复

使用道具 举报

28#
发表于 2014-6-16 20:59:23 | 只看该作者
这让人无法回答你这么太深奥的话题。我真想能帮你解决问题。

回复

使用道具 举报

29#
发表于 2014-6-16 21:19:05 | 只看该作者
变压器到负载的线路太长了,需要量一下到负载的真是电压,估计是370的电压太低了,需要升压了,这个电机最好用个变频柜再加个滤波器就可以解决了。算好压降没1000米线路电压要升高80V

回复

使用道具 举报

30#
发表于 2014-6-17 20:32:30 | 只看该作者
正常的超过5KW的通风扇一般电机的极度为8极,转数大概750RPM,需要用Y型启动三角用型运行。

回复

使用道具 举报

31#
发表于 2014-6-17 21:47:51 | 只看该作者
我就是煤矿上的,这个问题首先楼主可以检查一下通风机有无卡死故障,这个用手拨一下风叶就行;再者楼主用兆欧表遥测一下对地电阻看是否接地;最后看一下电机接线室内的电压是多少,供电电压的浮动范围为正负10%

回复

使用道具 举报

32#
发表于 2014-6-19 15:37:02 | 只看该作者
检测一下电压,电流故障基本就确定了

回复

使用道具 举报

33#
发表于 2014-6-24 22:12:56 | 只看该作者
这叫电工吗。好基础的问题。:dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy:

回复

使用道具 举报

34#
发表于 2014-6-27 14:06:23 | 只看该作者
电压370v左右,离了900米那么远。你 可以试下不 启动2台10千瓦的电机。看看你那个5千瓦的 电机能启动不。前提5千瓦电机线要接好。如果是可以启动的 话。那你就只好把用6平方毫米的三相电缆.接1台5千瓦的通风扇电机的 这根线加长单独接到总开关那里了 。应该是 失压的 问题。电压低于340V了  !

回复

使用道具 举报

35#
发表于 2014-7-12 20:39:55 | 只看该作者
这么大的风机我建议你采用变频器降压启动可以解决你遇上的问题。

回复

使用道具 举报

36#
发表于 2014-7-14 10:30:43 | 只看该作者

经验很重要,多多发这样的帖子,可以学到很多东西

回复