1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
157#
发表于 2016-8-26 17:10:09 | 只看该作者
如果真的是压降太大的话,个人建议加台变频器!!!!

回复

使用道具 举报

158#
发表于 2016-8-26 17:10:16 | 只看该作者
如果真的是压降太大的话,个人建议加台变频器!!!!

回复

使用道具 举报

159#
发表于 2016-8-28 05:33:08 | 只看该作者
等问题处理完,记得通知一下。

回复

使用道具 举报

160#
发表于 2016-9-26 09:52:00 | 只看该作者
电机无法启动首先断电测量电机线圈是否正常,有没有短路和断路现象,如果电机正常就查看线路是否有断相和短路

回复

使用道具 举报

161#
发表于 2016-9-26 11:42:57 | 只看该作者
三相五线可以改变目前现状外加过载保护器……

回复

使用道具 举报

162#
发表于 2016-9-27 15:11:57 | 只看该作者
线路太长,电压压降低了。变压器电压调高点,变压器输电半径最佳500米。

回复

使用道具 举报

163#
发表于 2016-9-29 11:32:51 | 只看该作者
还得具体的看待问题,特别是要知道三相电压

回复

使用道具 举报

164#
发表于 2016-10-5 21:35:31 | 只看该作者
线路太长了,压降严重,电压不够

回复

使用道具 举报

165#
发表于 2016-11-30 22:02:18 | 只看该作者
首先拿摇表测风扇电机绝缘是否完好,如果电机完好的话,再查线路是否正常,一般就这两个问题导致的

回复

使用道具 举报

166#
发表于 2017-2-21 16:08:13 | 只看该作者
学习一下,蹭点经验

回复

使用道具 举报

167#
发表于 2017-2-22 09:12:23 | 只看该作者
你线量一下线到总设备的电压有多少,线路太长!

回复

使用道具 举报

168#
发表于 2017-4-13 10:10:25 | 只看该作者
原因有二:一电压偏低,线路损耗大,压降太大。后面400延伸部分压降超过10伏以上,到20伏,在用电高峰期变压器出来的电就会偏低,可以用万用表测一下。二:查检一下控制回路触点是否有接触不良的原因。或者是电风扇轴承卡死了。解决方法一查清是否是线路问题;二安装一台调压器;三安装并联一个三相电容3KVAR,可以有效提升压降,差太多了当然不行。