发表于 2014-1-25 20:18:58 | 显示全部楼层
个人看法,面霸120你的继电器线路存在问题,启动后A转,BC可能会打抢,看谁动作快,毕竟都是常闭触电,不存在动作时间。如果C先动作,那B就动不了,时间继电器就没有意义。可以在C串联个常开触电,利用它的闭合时间。

很多时间继电器线路要考虑到动作时间问题。

个人见解。

点评

看到问题的关键了,在KM3支路上串联时间继电器的延时闭合触点,也是可行的  发表于 2016-2-29 16:56

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-1-25 20:20:29 | 显示全部楼层
吴师 发表于 2014-1-20 19:35
其实你该sb2按下的时候km1kt同时得电km1自保控制回路。然后用kt的延时断开控制km2;用kt的延时闭合控制km ...


个人看法,面霸120你的继电器线路存在问题,启动后A转,BC可能会打抢,看谁动作快,毕竟都是常闭触电,不存在动作时间。如果C先动作,那B就动不了,时间继电器就没有意义。可以在C串联个常开触电,利用它的闭合时间。

很多时间继电器线路要考虑到动作时间问题。

个人见解。


吴师,请帮忙分析是否合理。