电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: xiacheng1993
打印 上一主题 下一主题

求大家帮我解答一下电机的问题

  [复制链接]
22#
发表于 2014-3-11 12:34:43 | 只看该作者
不就是星三角运行么?这不会?

回复

使用道具 举报

21#
发表于 2014-2-18 10:20:25 | 只看该作者
吴师傅,说的有道理,我会注意的,谢谢吴师傅指导。

回复

使用道具 举报

20#
发表于 2014-2-13 15:47:41 | 只看该作者
自由初学者 发表于 2014-2-13 14:58
感觉那个图没对。。
人家要求是按下开关,a  b电机运转。。5秒后b停止,c运转,意思就是b c用时间延时继电 ...

你没有看懂人家的设计哦,时间继电器的延时断开控制km2没有错,时间继电器的延时闭合控制km3也没有错。使用的时候自己设定延时为5秒就是了。

回复

使用道具 举报

19#
发表于 2014-2-13 15:42:23 | 只看该作者
面霸120 发表于 2014-2-2 21:07
吴师傅,帮我看一下,现在画对了吗?指示灯我没画上去。画的不对的地方请大家多指教。

你辛苦了,设计还是有点缺陷,km3的自保位置错误了,串联的km2常闭应该放在自保之后,才能与km2互锁。

回复

使用道具 举报

18#
发表于 2014-2-13 14:58:03 | 只看该作者
感觉那个图没对。。
人家要求是按下开关,a  b电机运转。。5秒后b停止,c运转,意思就是b c用时间延时继电器加接触器互锁。

回复

使用道具 举报

17#
发表于 2014-2-2 21:07:39 | 只看该作者
本帖最后由 面霸120 于 2014-2-2 21:10 编辑

吴师傅,帮我看一下,现在画对了吗?指示灯我没画上去。画的不对的地方请大家多指教。

QQ图片20140202205315.jpg (79.53 KB, 下载次数: 1521)

QQ图片20140202205315.jpg

回复

使用道具 举报

16#
发表于 2014-1-27 16:45:19 | 只看该作者
我还要很多需要让各位前辈学习。

回复

使用道具 举报

15#
发表于 2014-1-27 14:59:47 | 只看该作者
wyh华仔 发表于 2014-1-25 20:20
个人看法,面霸120你的继电器线路存在问题,启动后A转,BC可能会打抢,看谁动作快,毕竟都是常闭触电, ...

你说的很正确,能够看懂这个的你绝对是行家。:lol

回复

使用道具 举报

14#
发表于 2014-1-25 20:20:29 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-1-20 19:35
其实你该sb2按下的时候km1kt同时得电km1自保控制回路。然后用kt的延时断开控制km2;用kt的延时闭合控制km ...


个人看法,面霸120你的继电器线路存在问题,启动后A转,BC可能会打抢,看谁动作快,毕竟都是常闭触电,不存在动作时间。如果C先动作,那B就动不了,时间继电器就没有意义。可以在C串联个常开触电,利用它的闭合时间。

很多时间继电器线路要考虑到动作时间问题。

个人见解。


吴师,请帮忙分析是否合理。

回复

使用道具 举报

13#
发表于 2014-1-25 20:18:58 | 只看该作者
个人看法,面霸120你的继电器线路存在问题,启动后A转,BC可能会打抢,看谁动作快,毕竟都是常闭触电,不存在动作时间。如果C先动作,那B就动不了,时间继电器就没有意义。可以在C串联个常开触电,利用它的闭合时间。

很多时间继电器线路要考虑到动作时间问题。

个人见解。

回复

使用道具 举报

12#
发表于 2014-1-20 19:35:19 来自手机 | 只看该作者
面霸120 发表于 2014-1-20 12:26 首先我承认错误,常开常闭方向不对,我学习了。谢谢!第二他要求5秒之后B电机停止,不是AB电机停止,而是 ...

其实你该sb2按下的时候km1kt同时得电km1自保控制回路。然后用kt的延时断开控制km2;用kt的延时闭合控制km3. (km3的常开自保km3的得电,km3的辅助常闭断开kt和km2)

点评

楼主处理好了没?分享一下我们也好好学学,对以后工作有帮助  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:11
高手!多谢指教!可以把这个电路图发给我么?谢谢!249175456@qq.***  发表于 2015-8-1 18:44

回复

使用道具 举报

11#
发表于 2014-1-20 19:25:44 来自手机 | 只看该作者
面霸120 发表于 2014-1-20 12:26 首先我承认错误,常开常闭方向不对,我学习了。谢谢!第二他要求5秒之后B电机停止,不是AB电机停止,而是 ...

嘿嘿,我给说的abc不是对应三个接触器哦!'这个电路问题在于km2和km3在sb2按下的瞬间都有可能通电,虽然有各自的常闭做互锁,km3一样有五成的机会先吸合。那么km2的五秒运转就没有咯。

点评

这个问题我已经纠结过很长时间  发表于 2018-9-3 15:36
吸和顺序确实是问题所在  发表于 2016-2-29 16:45

回复

使用道具 举报