 楼主| 发表于 2014-3-22 22:42:20 | 只看该作者
fdy8558 发表于 2014-3-18 22:25
这个方法好,但是有一个小问题,触头要是粘连了怎么办?

前面还有一个空开可以明显的断开 ,维修

回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2014-3-31 10:32:26 | 只看该作者
吴师,我觉得你这里有个技术漏点,你说你选用接触器20是为了主回路用,其实所有接触器的二次回路触电都是按照二次回路电流不大于5A来设计考虑的,和主触点电流无关,你这个电机可用,不是说20A的才可以,这个在设计规范上有说明

回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2014-4-1 05:44:49 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-12-12 07:06
包干的设计装配,我只有几毛钱就做几毛钱的电气。尴尬了

真技术解决难题!赞!
买车都知道,大品牌车好,但岂知百姓家常是囊中羞涩!
立足现实条件,解决身边难题,最实际!

回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:59:24 来自手机 | 只看该作者
liudk 发表于 2014-3-20 19:00 正反转好久没考虑过接触器了,还是变频器省劲智能

就三百块钱改造,怎么变频?

回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:03:24 来自手机 | 只看该作者
云侠章 发表于 2014-3-20 20:18 是高手,但是不要学那样。一个接触器加个倒顺开关,稳当的多。

倒顺开关还是手动。我用两个行程开关一个接触器就完成了自动正反。供牙退牙。螺纹就完成。

回复 支持 反对

使用道具 举报

31#
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:12:14 来自手机 | 只看该作者
兔子木筏 发表于 2014-3-31 10:32 吴师,我觉得你这里有个技术漏点,你说你选用接触器20是为了主回路用,其实所有接触器的二次回路触电都是按 ...

我的设计利用接触器的辅助触头来换相,电机是650瓦的普通三相电机,台转机啊,电流也超不过5安培。保证安全实用我们挣钱就是挣点偷工减料钱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2014-4-9 15:07:27 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-4-8 22:12
我的设计利用接触器的辅助触头来换相,电机是650瓦的普通三相电机,台转机啊,电流也超不过5安培。保证安 ...

呵呵,为了省钱,那也不用选20A的接触器吧,搞个9A的就可以了呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
 楼主| 发表于 2014-4-9 18:57:55 来自手机 | 只看该作者
兔子木筏 发表于 2014-4-9 15:07 呵呵,为了省钱,那也不用选20A的接触器吧,搞个9A的就可以了呀

接触器9A的,辅助触头太小咯,经不起频繁的接通放松。因为我是一相不断电的情况下对调另外两相来改变电机转向。火化难免的,特别注意点

回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
发表于 2014-4-9 21:34:45 | 只看该作者
向高手学习,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
发表于 2014-4-9 22:54:48 | 只看该作者
吴师就是了得

回复 支持 反对