      说来凑巧,今天遇到一个四楼漏电,故障点却在一楼的问题。
      前两天,四楼老总家的电饭煲壳子上面带电了,害得他盛饭都撒了一地。通知我去维修,到现场后,他已经拔下了电饭煲插头。检查,没有对地啊,绝缘良好,,在检查插座火线零线, 地线上面电压为零,漏电开关也没有跳闸,拉下总空开,火线对地,零线对地的电阻都无穷大。地线接的铁壳控制箱上面也接触良好。再送电实验,检查了他家所有电器漏电都没有!插上电饭煲,金属外壳也不带电了。还亲自用手摸给他看了才收拾工具回车间上班去了。
      今天,老总家又出这个现象了。急急忙忙跑上四楼,电饭煲外壳真的带电,拔下插头检查插座的地线却亮了红灯有电了哦!一个一个的拔掉它家里面的所有插头,地线还有电;关掉所有照明,地线依然有电;关掉总开关,地线地线还是有电。初步估计是控制箱里面漏电吧?检查控制箱外壳有电,小心翼翼的下掉控制箱外壳,拆开总地线线后检查是总地线带电了。于是我让老总去楼房总控箱一个一个的关掉楼层开关,并用电话通知我。当关到底楼时候,地线的电压消失。故障点肯定了在一楼,。到底楼后,也是一个一个的关掉房间的开关,当关到门卫室的时候零线电压消失了;还没有等我去修,保安先气冲冲的跑过来质问我为什么断他的电,做饭都夹生了。不想跟这种无聊的人理论,叫上老总一起去了门卫室,
      门卫室里面,墙角一个烧得稀烂的插座里面接了两条线出来一个条形插板上面还插着电磁炉,。这位自称干过水电工的保安拍胸脯说是自己接的,火线是红色的没有接错,零线是蓝色的没有接,地线双色线却接上了当零线用。在老总和保安的吵闹中(两次盛饭都被电了与保安用电时间刚好吻合),剪断了插板包裹好线头子,从底楼到四楼线路全部给他恢复,故障排除了。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
wxth83593698 + 2 喜欢吴老师分享日常维修经历

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:16:23 | 显示全部楼层
悲哀哦!三相四线的配置,不是老总被电了不会过来维修,不会发现这栋楼房连漏电保护都没有,有的漏电保护都只是摆设。这么些年他们以前的电工是干什么的?信奉“天主”的人难道就不怕?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-9-22 17:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
我给老板讲原理,老板给我讲原则。我给老板解释这严重的危险的,他给我讲零线就是地线的十几年都是安全的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
tsks83 发表于 2013-9-22 20:11
很好的经验,门卫一煮饭通过用电器地线上就有电了。老板的电饭煲外壳相当于接了根火线样。如果火线再不是一 ...

咱们电工真的难啊!没有从根本上解决问题,把老板家的地线拆了,不管了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:13:55 来自手机 | 显示全部楼层
1911828755 发表于 2013-9-22 21:23
这种情况这边也有,房地产商将电路转包他人,为图省工全未将底楼集装电表箱进行接地,每户进户的地线象征性 ...

就是啊!地线没有真正的接地,一家漏电全楼遭殃。费力不讨好,自己触电故障却在别人家。修理就是断开总地线,搭接到防护栏上,雷电又有麻烦了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-1-1 09:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
渡边小五郎 发表于 2013-12-31 21:18 有两点不明白请教,如果门卫那一路装的是空开,零线接地线,通过负载直接接地就跳了。如果是漏电也跳,因为 ...

这个还不明白?门外是小型断路器,没有漏电功能。一用电,一伙一地也是回路,但是地线也没有真的接地,只是接铁壳开关箱的外壳了。这样通过地线并联的所有回路都有电压了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:45:39 来自手机 | 显示全部楼层
虫长 发表于 2014-1-1 21:11 有些电热水器电死人就是其他楼层的地线带电,这样漏保也不跳

陷阱啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-1-8 06:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
yan5234285 发表于 2014-1-6 12:23 学飞了……。

呵呵,能够飞多高?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-3-30 21:13:14 | 显示全部楼层
毛驴 发表于 2014-3-30 07:49
请教吴师:1,三相四线怎么有的地线?2,保安的电饭煲是不是漏电,要不然怎么保安用电四楼的电器外壳带电 ...

三相四线,虽然中性线是接地的但是用户的地线是现场接的地线,适用保护。2保安的电磁炉电饭煲用电不是回零线而是回到地线上去了,一火一地也可以构成不安全的回路。3只要是接了这条地线的所有用户都会外壳带电。4这栋楼的总地线其实没有真正的接地,就接在控制表箱的壳子上面了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-3-30 21:16:31 | 显示全部楼层
hme 发表于 2014-2-22 21:56
呵呵   谢谢楼主分享   学习了

看看我的日志 《不接地的接地线,陷阱的线》你就更明白了

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2014-4-4 22:50:35 | 显示全部楼层

我就不要臭美了,老总永远不会注意电工的艰苦工作,给了钱就改我干。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2014-5-31 16:04:37 | 显示全部楼层
tianyuanry 发表于 2014-5-27 22:15
吴师大才,不光技术好,故事讲的也好!
这个故事一波三折,轻松愉快又令人深思,吴师应该去当老师。
看完 ...

你说德不错,细细想来还要冒冷汗,隐患还在 。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-14 23:42

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表