发表于 2013-9-19 15:30:31 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      看了版主的这个图纸感概  高啊 实在是高!您这个最简单的电路,也是最科学的电路,学习了。
    A  1变有电时候,KA得电吸合,其常开触点闭合,接触器km1得电吸合,接通1变,负载使用1变的电,同时KA的常闭触头断开,km2不能够得电。
    B  当1变停电时候,ka失电回位,其常开触点断开km1.ka 的常闭触头闭合接通接触器km2得电吸合,1变经过km2进入负载。负载使用2变。
    C  这个电路采用了继电器ka的常开常闭和接触器km1 km2常开常闭双互锁结构,安全可靠。
   我个人的一点小建议;
    D  这个电路设计以1变用电为主,要是有加一个手动选择旋钮就可以实现手动自动换变。,四个头三位的旋钮开关,左旋断开继电器ka,右旋断开km2线圈,中间位置两边都是通路。
    E  要是把继电器ka接入A B两相还可以实现1变的缺相保护。
    F  如果在2变加入一个继电器ka2,线圈接入2变的A B两线之中,当中与ka1互锁得电,km2的得电由ka2控制也可以实现2变的缺相保护。

133303j2tn0wmuhmupmwwm.png (8.65 KB, 下载次数: 1134)

133303j2tn0wmuhmupmwwm.png

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2013-9-19 15:33:46 | 显示全部楼层
忘记了还有指示灯泡的解说了:$

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-9-19 23:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
fjxmzgx 发表于 2013-9-19 22:53
有道理,把图画出来,更容易看懂!

哦我是用手机上网,没有绘图工具。一般都是手工制图,所以还要靠您绘图了。其实在您的短路基础上加点东西就可以的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-9-20 23:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
月元 发表于 2013-9-20 10:44
通过一个中继,常闭和常开点的切换,来控制KM1和KM2。

中间继电器当然好咯。最好两个,分别在左右,我设计加一个三位旋钮,放在中间位置两边都不断开就是自动状态。往左或者往右就是手动挡选择是用哪个变压器的电哦!礼拜天休息回去画好图纸发上来大家探讨。