电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: tsks83
打印 上一主题 下一主题

请教互锁联锁

  [复制链接]
342#
发表于 2016-11-24 21:32:53 | 只看该作者
Mickael_Jean_LI 发表于 2013-8-30 20:22
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

说得很形象

回复

使用道具 举报

341#
发表于 2016-11-17 13:05:16 来自手机 | 只看该作者
老师说的对,确实是通过辅助触点互锁了。

回复

使用道具 举报

340#
发表于 2016-11-17 10:21:14 | 只看该作者
联锁是你通了我才能通,或是我通了你才能通,类似于PLC中的与门;互锁就是我通了你不通或是你通了我不能通类似于PLC的非门

回复

使用道具 举报

339#
发表于 2016-11-16 10:42:08 | 只看该作者
为了防止工作时两个接触器同时工作短路造成电气跳闸,把KM1的常闭触点串联在KM2的控制回路里。同样把KM2的常闭触点串联在KM1的控制回路中,这样就避免了两个接触器同时工作。这在电路中叫互锁。

回复

使用道具 举报

338#
发表于 2016-11-15 16:40:54 | 只看该作者
大校 发表于 2013-9-9 20:47
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

这个是双重联锁,有电器连锁和按钮连锁。电机正反转接线用这个比较合适

回复

使用道具 举报

337#
发表于 2016-11-15 16:37:30 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-9-11 21:16
这个图纸有问题。。。。。按下SB1.KM1吸合自锁正传,要想反转还得先按停止SB3,再按下SB2才有反转。

就是个互锁,正反转要先按下停止按钮才能反转,图纸没问题。不按停止按钮是反转不了的

回复

使用道具 举报

336#
发表于 2016-11-4 18:00:11 | 只看该作者
不要太抠字眼,不管怎么锁只要正转和反转接触器互相有电气接点制约就行了。

回复

使用道具 举报

335#
发表于 2016-10-22 23:09:56 | 只看该作者
zhuqinliang 发表于 2013-9-7 11:58
电路图的正名应该叫电动机运行正反转电路图,在电动机正转电时反转的是不允许工作的,因为反转时主接线相序 ...

解释的非常到位,老师傅!

回复

使用道具 举报

334#
发表于 2016-10-22 12:10:15 | 只看该作者
自锁就是线圈利用自身的常开触点并联到自身的启动两端.好长期得电
互锁就是自身线圈的常闭触点串联到其他线圈的电路中.防止其他钱圈回路得电.

回复

使用道具 举报

333#
发表于 2016-10-5 11:24:09 来自手机 | 只看该作者
这是个正反转电机的电路图,机械互锁

回复

使用道具 举报

332#
发表于 2016-10-5 09:13:07 | 只看该作者
简单的说连锁就是为下一个工作提供条件,如:KM1,KM2分别控制两个电机,KM1得电,其常开触点闭合,常开触点串在KM2控制回路中,作为KM2启动的一个启动条件
互锁就是如你提供的图一样,KM1得电,其串入KM2回路中的常闭触点打开,KM2就永远不能工作,反转时KM1也就不能工作,互为限制

回复

使用道具 举报

331#
发表于 2016-10-5 09:13:03 | 只看该作者
简单的说连锁就是为下一个工作提供条件,如:KM1,KM2分别控制两个电机,KM1得电,其常开触点闭合,常开触点串在KM2控制回路中,作为KM2启动的一个启动条件
互锁就是如你提供的图一样,KM1得电,其串入KM2回路中的常闭触点打开,KM2就永远不能工作,反转时KM1也就不能工作,互为限制

回复