发表于 2016-7-25 20:53:41 | 只看该作者
互锁是两个电气元件的线圈用触点相互连锁。
联锁则是另外一个对象的动作是受到前个对象的制约的 .
互锁l有接触器互锁和按钮互锁,或者是接触器和按钮同时互锁.

回复

使用道具 举报

269#
发表于 2016-7-20 11:33:09 | 只看该作者
打个比方,比如AB两个接触器,当A吸合后B不能吸合,而B吸合后A可以吸合或当B吸合后A不能吸合,而A吸合后B可以吸合,这是真正意义的连锁;当A吸合后B不能吸合,当B吸合后A也不能吸合,这就是互锁。

如果你是专指电动机正反转的线路的话,那连锁的含义是利用按钮的常闭触点串联在控制回路中:启动A接触器的启动按钮(常闭)串联在控制B的回路中,当B在运行的时候(吸合了)按下A的启动按钮,这时候由于常闭串联在B回路中,所以B会先断开接着A启动,反过来启动B接触器的启动按钮(常闭)串联在控制A的回路中,当A在运行的时候(吸合了)按下B的启动按钮,这时候由于常闭串联在A回路中,所以A会先断开接着B启动。看图,图中的按钮SB2和SB3就是连锁,红框里面的KM1和KM2就是互锁,一般来说连锁不如互锁安全,但连锁方便操作,所以多数线路中两种方法同时使用,这也叫双重连锁。

向左转|向右转

回复

使用道具 举报

268#
发表于 2016-7-13 20:30:46 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-9-11 21:16
这个图纸有问题。。。。。按下SB1.KM1吸合自锁正传,要想反转还得先按停止SB3,再按下SB2才有反转。

正转时,按下反转按钮,则正转自锁被解除,反转电路接通。

回复

使用道具 举报

267#
发表于 2016-7-13 18:49:55 | 只看该作者
互锁与联锁意思一样,就是以前叫互锁,现在叫联锁。

回复

使用道具 举报

266#
发表于 2016-7-9 12:51:35 | 只看该作者
互锁跟联锁如果不是一个意思,那么联锁应该是两个设备,要先起动A后,B才能得电,才能有电起动,我在煤矿装过一个风电闭锁,要先开风机,有通风条件后,其他设备才能正常起动,就是要先后顺序不能乱

回复

使用道具 举报

265#
发表于 2016-7-3 16:12:55 | 只看该作者
   连锁主要是用于顺序启动,一般接主接触器的(常开辅助触点),接如锅炉要先启动引风机后启动鼓风机,这需要连锁,鼓风机启动按钮电源要通过引风机接触器的常开辅助触点,保证引风机不起,鼓风机是不能启动的,这叫连锁。  
   互锁是防止故障的,一般接主接触器的(常闭辅助触点)如电机正反转,正传控制回路要串在反转接触器辅助常闭上,反传控制回路要串在正转接触器辅助常闭上。

回复

使用道具 举报

264#
发表于 2016-7-1 12:32:34 | 只看该作者
太精彩了,我要学到什么时候啊

回复

使用道具 举报

263#
发表于 2016-6-30 19:54:18 | 只看该作者
打个形象点的比方就是:
联锁:我坐下以后你才能坐 。A电机启动之后,B电机才能启动。
互锁:我坐下以后你就得站着,或你坐下以后我就会站着。A电机启动B电机必须停止,B电机启动A电机必须停止。为的是防止主电路短路。

回复

使用道具 举报

262#
发表于 2016-6-29 13:32:54 | 只看该作者
SB1 接急停按钮,按下去上不来的

回复

使用道具 举报

261#
发表于 2016-6-27 16:07:40 | 只看该作者
大师傅说得对,联锁应该是一条直线的关系,也就是第一级动作,是第二级动作的条件……依此类推。好似多米诺骨牌。互锁,好象是一种与门关系,我的条件满足了,还要看对方条件是否满足,二者缺一不可。

回复

使用道具 举报

260#
发表于 2016-6-24 22:40:30 | 只看该作者
确实是两个不同的概念

回复

使用道具 举报

259#
发表于 2016-6-23 21:47:54 来自手机 | 只看该作者
有人已经回答对了;为什么没有对现金币?说的还算数吗?