发表于 2018-3-27 00:16:20 来自手机 | 只看该作者
上面讲的很好互锁就是km1电机正转km2电机就不会反转

回复

使用道具 举报

374#
发表于 2018-3-27 07:30:12 | 只看该作者
联锁:A启动后B才可以启动。 互锁:A启动后B不能启动

回复

使用道具 举报

375#
发表于 2018-3-29 04:33:32 来自手机 | 只看该作者
揍他,他嘚瑟捏。只有两种情况1;自锁。2;互锁(也就是联锁)本来就是一回事嘛,还嘚瑟嘚瑟搞出来这么一大堆。

回复

使用道具 举报

376#
发表于 2019-6-23 22:57:31 来自手机 | 只看该作者
吴师,你说他这个图子有问题是错误的。并且你的理由也错误。你没弄懂接了机械互锁和没接机械互锁有什么区别。接了机械互锁,当电动机正转工作中,你按下反转启动按钮,电机就可以从正转状态变成反转状态。没接机械互锁,当电动机正转工作中。你按下反转启动按钮,电动机不会停也不会反转。有些电路就是要这样。当电动机正转工作的时候,你按反转启动按钮没用。

回复

使用道具 举报

377#
发表于 2019-6-24 18:34:23 来自手机 | 只看该作者
大家都回答的很好顶起来。

回复

使用道具 举报

378#
发表于 2020-3-30 03:51:32 来自手机 | 只看该作者
km1闭合时,km1的控制线通过km2的nc触点,而km2的控制线通过km1的nc触点在km1动作时km1的nc变为no,反过来同理

回复