电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: tsks83
打印 上一主题 下一主题

请教互锁联锁

  [复制链接]
337#
发表于 2016-11-15 16:37:30 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-9-11 21:16
这个图纸有问题。。。。。按下SB1.KM1吸合自锁正传,要想反转还得先按停止SB3,再按下SB2才有反转。

就是个互锁,正反转要先按下停止按钮才能反转,图纸没问题。不按停止按钮是反转不了的

回复

使用道具 举报

338#
发表于 2016-11-15 16:40:54 | 只看该作者
大校 发表于 2013-9-9 20:47
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

这个是双重联锁,有电器连锁和按钮连锁。电机正反转接线用这个比较合适

回复

使用道具 举报

339#
发表于 2016-11-16 10:42:08 | 只看该作者
为了防止工作时两个接触器同时工作短路造成电气跳闸,把KM1的常闭触点串联在KM2的控制回路里。同样把KM2的常闭触点串联在KM1的控制回路中,这样就避免了两个接触器同时工作。这在电路中叫互锁。

回复

使用道具 举报

340#
发表于 2016-11-17 10:21:14 | 只看该作者
联锁是你通了我才能通,或是我通了你才能通,类似于PLC中的与门;互锁就是我通了你不通或是你通了我不能通类似于PLC的非门

回复

使用道具 举报

341#
发表于 2016-11-17 13:05:16 来自手机 | 只看该作者
老师说的对,确实是通过辅助触点互锁了。

回复

使用道具 举报

342#
发表于 2016-11-24 21:32:53 | 只看该作者
Mickael_Jean_LI 发表于 2013-8-30 20:22
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

说得很形象

回复

使用道具 举报

343#
发表于 2016-11-24 21:35:52 | 只看该作者
大校 发表于 2013-9-9 20:48
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

说得很形象,容易理解

回复

使用道具 举报

344#
发表于 2016-11-25 07:49:20 | 只看该作者
讲的真好,学习了!

回复

使用道具 举报

345#
发表于 2016-12-1 15:33:54 | 只看该作者
自锁:依靠接触器自身辅助触头而保持接触器线圈通电的现象。
互锁:利用接触器常闭辅助触头作为相互制约的控制关系。
http://www.diangon.com/wenku/dgjs/diandongji/201611/00035578.html

回复

使用道具 举报

346#
发表于 2016-12-4 15:15:37 | 只看该作者
严格意义上说,互锁和联锁不是一个意思,互锁包括机械互锁和电气互锁,图中KM1和KM2常闭触点分别控制KM1和KM2线圈能否得电,保证了KM1和KM2线圈不能同时得电,避免了因接通瞬间相间短路,保证电机正常运行。这个称为电气互锁。如果设计的更好我们可以加上机械互锁,通过SB1和SB2的常闭触点分别与KM1和KM2常闭触点串联。联锁其实是两者and的关系,同时来控制一个对象。另外还有个自锁的定义,图中KM1和KM2常开触点就是自锁的例子,一旦SB1开关按下,KM1线圈得电,KM1常开触点就锁住了,使KM1线圈持续得电。

回复

使用道具 举报

347#
发表于 2016-12-4 16:12:22 来自手机 | 只看该作者
一般顺序控制叫联锁,正反转控制叫互锁。

回复

使用道具 举报

348#
发表于 2016-12-5 15:14:24 | 只看该作者
KM2与KM1这两对常闭辅助触头在线路中所起的作用就称为联锁(或互锁)作用,这两对常闭触头就叫做联锁(或互锁)触头

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册