本帖最后由 1911828755 于 2013-8-19 07:41 编辑

在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。
  
  三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流"。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。"即:倍数随截面的增大而减小。   三点五下乘以九,往上减一顺号走"是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4、35×3。
  三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120mm2导线流量是其截面积的2.5倍,依次类推。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。"是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打折。如是铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。再有穿管布线,内穿二、三、四根电线,相对应再打八、七、六折计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-8-19 22:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1911828755 于 2013-8-19 22:28 编辑

根据口决1m㎡绝缘铝线明敷载流量为9A,1m㎡绝缘铜线相当铝线高一个等级即1.5m㎡铝线x9=13.5A,那么穿管敷设两根线一条管载流量x0.8、三根线同穿x0.7,该数据是在环境温度25度时的载流量,温度偏高时还应打折。载流量大小与单相三相无关,只是看负荷是单相或三相供电而计算出电流的大小,再来选择电线的粗细。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-8-20 18:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
通頭霧水 发表于 2013-8-19 23:13
比如是铜线在常温下,1mm2的电线可负载多大电流和功率。怎么算?2.5mm2的电线呢?
我听一些干了十多年经 ...

 一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
  对于电阻性负载的计算公式:P=UI
  对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
  不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
  也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
  I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
  但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
  I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)
  也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。