电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9604|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

大家遇到过这种问题么

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-8-2 23:30:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天,家里卧室顶灯突然开不亮了,现在已经排除了灯的问题,打开灯的开关,用电笔测了一下开关的电压,居然是这样的数值,开关打开,上面红线是50v,中间绿线是50v,下面红线是110v;开关关闭后,上面红线是110v,中间绿线是50v,下面红线是50v。把这个开关取下来,直接量线上的电压,上面红线是110v,中间绿线是0v,下面红线是110v,请教大家,这个是哪里出了问题啊?

IMG_20130802_174236.jpg (2.32 MB, 下载次数: 413)

IMG_20130802_174236.jpg

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-8-4 21:22:15 | 只看该作者
:D你的问题我也遇到过 ,首先不要完全依赖数字电笔  ,因为他会骗你的眼睛,用万能表就很准确了,你这是进线没电啊  检查进线 OK

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-8-3 10:20:39 | 只看该作者
两地控制的?你是110V控制的灯具?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-8-3 10:56:22 | 只看该作者
admin 发表于 2013-8-3 10:20
两地控制的?你是110V控制的灯具?

确实是两个开关控制一个灯。一个开关在墙壁上,一个开关在床头。图片上打开的这个开关就是墙壁上的,床头的开关还没有拆开看。就是日常家电,220v的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-8-3 14:13:35 | 只看该作者
那就不应该是50V和110V啊,双控开关的进线端检查一下是否正常,对零220V

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-8-3 14:16:58 | 只看该作者
检查控制电路,你把他想成一条直线,怎么去连通这条线,问题就好解决了,你遇到的问题就是两个开关,检查220V相线-开关1-开关2-灯

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-8-3 18:12:38 | 只看该作者
你的接线正常否?你量你的110那根红线对零多少v

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-8-3 18:18:37 | 只看该作者
大家遇到过这种问题么 你对照图接

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-8-4 19:38:29 来自手机 | 只看该作者
怎么这么多的灯问题?双控开关也不难啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-8-4 23:27:15 | 只看该作者
同意楼上的说法

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2013-8-6 19:27:43 | 只看该作者
我看应该是你的L线段路了,110V是N线反回别的电器或灯的回路的,用数字电笔会骗人的,用万用表量应该就没有了,查你的进线L,有50V表现我想你应该查一下PE线,那应该是感应电。不知道这样对吗?你看看吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2013-8-9 11:32:01 来自手机 | 只看该作者
床头开关应该是进电源,看进线是否是220 v,如果是应该床头开接线端孑松或开关有面坏了