电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: 吴师
打印 上一主题 下一主题

被忽略的跳闸原因

  [复制链接]
楼主
发表于 2014-3-15 15:59:45 | 显示全部楼层
     吴师的工作日志不错。肯拿出来给我们学习分享难能可贵。您在论坛里地位会越来越高,越来越受到大家的尊重。我也说几句:维修电工维修思路很重要。一般线检查主电路,然后是控制电路。再有细心、耐心很重要。比如我们教学楼吊扇上边的那个塑料盒跟着电扇轴转摸得线皮子露铜发热会跳闸;学生老师插拔插座不当会跳闸、灯头零火短路会跳、接线不实打火、下雨阴天楼门口顶棚声控灯口被灌水会跳、孩子淘气哎呀太多了。所以咱们这行不容易啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-3-15 16:07:53 | 显示全部楼层
论坛在吴师的努力下越来越有学习气氛了!我觉得我们都应该向吴师学习。每人写点维修心得。你跟我学一招儿或你教别人一招儿。仅过一年你再看看你的水平提高多少。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-3-15 16:12:53 | 显示全部楼层
290877792 发表于 2013-10-7 21:31
现在都用漏电了,对线路要求比较高了,也比较安全了,干活也安心,

那也得留神。因为零线是连着的,还有电容啊什么的!我就听说过有电工从五米高的梯子折下来的;还有的电伤的。几天前来我们这接大电缆的老师傅就是九根半手指。一句话:小心驶得万年船啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-3-15 16:16:57 | 显示全部楼层
黄从勇 发表于 2013-12-20 23:49
一个36V的灯头引起一个63A的空开跳闸,不可思议

这就是蝴蝶效应吧!(南美州的蝴蝶煽一下翅膀,通过种种因素,就可能引起亚洲地区的一阵台风.这是蝴蝶效应的最初定义.
用来比喻一件极其细微,看似极其不经意的小事,都可能引发很大的后果. )

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-17 11:10:24 | 显示全部楼层
吴师 发表于 2014-3-16 22:06
应该是马蜂窝效应,桶不得

;P:P

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-18 11:28:19 | 显示全部楼层
独钓寒江 发表于 2013-8-25 10:16
工作中也遇过费老大劲找故障,急得什么似的,最后是个小原因,过后想想自己真笨,学习,经验,冷静分析非常 ...

看看吴师成长经验我坚定了信心!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-3-18 11:30:23 | 显示全部楼层
290877792 发表于 2013-10-7 21:31
现在都用漏电了,对线路要求比较高了,也比较安全了,干活也安心,

安信不得啊!俗话说”小心驶得万年船!"不要寄希望于漏保啊、空开啊!“

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-3-18 11:32:29 | 显示全部楼层
吴师 发表于 2013-12-23 08:59
电机好的就要考虑接触器短路?,星三角启动的星点有没有断开?线路有没有局部短路?熔断器的爆管只有短路 ...

吾师说得对!严重短路了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-3-18 11:33:56 | 显示全部楼层
zieye 发表于 2013-12-26 21:20
每次开机照明灯泡都正常发光。连续送电两次都是开机五分钟左右就跳。。。。。照明灯头,拆开灯头发觉里面铁 ...

理论不等于经验啊!短路也有轻重啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-3-18 11:35:13 | 显示全部楼层
雷神 发表于 2013-12-29 22:13
哇,太强大了!我也遇到过一次合闸几分钟就跳的问题,也是静下心来算功率超高才处理问题的

理论与实际相结合。我觉得是电工维修的大道。

回复 支持 反对