电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: 吴师
打印 上一主题 下一主题

被忽略的跳闸原因

  [复制链接]
37#
发表于 2013-12-19 16:42:53 | 只看该作者
细心最重要。

回复 支持 反对

使用道具 举报

38#
发表于 2013-12-19 20:19:53 | 只看该作者
楼主大神也,求指教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

39#
 楼主| 发表于 2013-12-19 22:48:50 来自手机 | 只看该作者
火炎焱燚 发表于 2013-12-19 20:19 楼主大神也,求指教。

不敢指教,你都十个火了

回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2013-12-20 23:49:42 | 只看该作者
一个36V的灯头引起一个63A的空开跳闸,不可思议

回复 支持 反对

使用道具 举报

41#
发表于 2013-12-21 09:34:59 | 只看该作者
请教下吴师,我们厂锅炉房出渣机功率5.5KW一次出渣链条抱死刚开始一直烧主回路保险,修复好又是一次夹死链条这次是三相保险烧毁严重(瓷旋式)瓷套全部碎了,直接把高压柜顶掉了,全厂停电,查故障时电机是好的,线路也是好的,绝缘都没问题,是什么原因造成保险爆碎,纳闷的是怎么会把高压室顶跳!请大师分析下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2013-12-22 23:07:32 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-12-18 12:26
你没有下载论坛里的资料?这里有许多的基础课

木有!

回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:59:48 来自手机 | 只看该作者
挌鉽囮 发表于 2013-12-21 09:34 请教下吴师,我们厂锅炉房出渣机功率5.5KW一次出渣链条抱死刚开始一直烧主回路保险,修复好又是一次夹死链 ...

电机好的就要考虑接触器短路?,星三角启动的星点有没有断开?线路有没有局部短路?熔断器的爆管只有短路才有的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2013-12-23 20:18:09 | 只看该作者
谢谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

46#
发表于 2013-12-23 20:23:54 | 只看该作者
谢谢吴师,我知道怎么做了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

48#
发表于 2013-12-24 19:34:16 | 只看该作者
总算是解决了这个办法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 23:58

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表