发表于 2017-5-14 11:03:07 | 只看该作者
楼主,细心,专业,经验很值得借鉴,受益匪浅,感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

146#
发表于 2017-5-14 14:01:49 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!

点评

彼此彼此,大家都会遇到奇葩故障,在焦头烂额的时候不妨先停一下,再说  详情 回复 发表于 2017-5-21 15:16

回复 支持 反对

使用道具 举报

147#
 楼主| 发表于 2017-5-21 15:16:00 来自手机 | 只看该作者
196037542 发表于 2017-5-14 14:01
学习了,谢谢分享!

彼此彼此,大家都会遇到奇葩故障,在焦头烂额的时候不妨先停一下,再说

回复 支持 反对

使用道具 举报

148#
发表于 2017-6-30 09:22:30 | 只看该作者
谢谢分享!细微之处见本事,佩服

回复 支持 反对

使用道具 举报

149#
发表于 2017-7-3 08:51:37 | 只看该作者
谢谢分享 经验非常宝贵 谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

150#
发表于 2017-7-14 22:10:12 | 只看该作者
我这边搞台真空泵,几分钟时间自动跳闸,具体几分钟时间不定,电路有主电路保险,空开,浪涌保护器,三相异步电动机带动的旋片式真空泵组成,有外壳接地,排除诸多可能后,锁定空开,断开主电路电源进线,拆下空开外壳,发现里边相临两相接触片上有油污点,量很少,间接破坏相间绝缘,能相信油污从空开上接线端进,到下接线端汇合造成相间短路吗?我就遇上了~再看油污来源--真空泵没换回油器,冒烟呢在!这是最不可相信的一次。

点评

维修中必须胆大心细。往往不经意间就发现问题所在了  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:20

回复 支持 反对

使用道具 举报

151#
发表于 2017-7-15 15:46:20 | 只看该作者
楼主的维修日志很好,谢谢分享。确实在维修过程中,有一些故障现象不明显,有时还是随机的,没有规律可查,给查找故障源带来一定难度;检查多次都有可能把故障源忽略掉或是没有想到,静下心来分析很重要。

回复 支持 反对

使用道具 举报

152#
发表于 2017-7-23 10:11:36 | 只看该作者
向吴师傅学习,干的多,学的多

回复 支持 反对

使用道具 举报

153#
 楼主| 发表于 2017-8-1 22:20:48 来自手机 | 只看该作者
知止观主 发表于 2017-7-14 22:10
我这边搞台真空泵,几分钟时间自动跳闸,具体几分钟时间不定,电路有主电路保险,空开,浪涌保护器,三相异 ...

维修中必须胆大心细。往往不经意间就发现问题所在了

回复 支持 反对

使用道具 举报

154#
发表于 2017-8-7 10:47:47 | 只看该作者
学习了  很好新手上路 求带带

回复 支持 反对

使用道具 举报

155#
发表于 2017-9-27 21:22:00 | 只看该作者
维修的工作就是要细心和多动脑筋。

回复 支持 反对

使用道具 举报

156#
发表于 2017-9-29 20:39:51 | 只看该作者
学习。这是维修经验。书本学不到的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-10 23:06

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表