 楼主| 发表于 2014-4-27 23:06:50 来自手机 | 只看该作者
electrician 发表于 2014-4-22 10:02 同样的问题,漏电保护器下有20只日光灯,全部打开30分钟后跳闸。检查线路每问题,怎摸办。

每(没)问题?怎摸(么)办?跳闸就是过载 短路 漏电引起的。你是单次跳闸还是习惯性延时跳闸?首先你的漏保多大?多大的线会不会过载?接触不良好会不会发热?其他电路负荷变化会不会影响电压变化?

回复 支持 反对

使用道具 举报

122#
发表于 2014-5-2 19:07:05 | 只看该作者
太有用了,楼主好人啊,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

123#
发表于 2014-5-3 13:58:55 | 只看该作者
谢谢您的经验

回复 支持 反对

使用道具 举报

124#
发表于 2014-5-7 05:57:22 | 只看该作者
好经验,谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

125#
发表于 2014-5-7 22:09:56 | 只看该作者
我是新来的  看到吴师傅这个帖子 感觉很是受启发   我干电工也有很多年了  越干越糊涂 也害怕  就像前两天 修厂里的桥式吊车  送电就跳闸  查了半天也没找到哪里有问题   最后 我把所有的过流都按了一遍 启动好使了   其实我到现在也不确定就是那里的问题  有时候真的也碰运气  当然理论水平差  分析问题也比较难   希望能向吴师傅多学学。

回复 支持 反对

使用道具 举报

126#
发表于 2014-5-12 09:48:11 | 只看该作者
是的往往小事,没遇过,查时很费神

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

127#
发表于 2014-5-27 21:26:52 | 只看该作者
处理问题冷静心细,讲故事也条理清晰。学习了,楼主高手!吴师有时间多给大家讲讲你的故事!

回复 支持 反对

使用道具 举报

128#
发表于 2014-5-28 22:00:32 | 只看该作者
感觉不错,仔细是电工必备的基本功                                                

回复 支持 反对

使用道具 举报

129#
发表于 2014-5-30 16:44:04 | 只看该作者
查找故障原因是一个很费心思的活计,遇到的多了,经验自然就有了。学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

130#
发表于 2014-5-31 00:57:48 | 只看该作者
不错,值的学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

131#
发表于 2014-6-6 18:26:23 来自手机 | 只看该作者
是啊,很好经验!

回复 支持 反对

使用道具 举报

132#
发表于 2014-6-15 16:41:47 | 只看该作者
不好意思,问一下,您为什么要换变压器,变压器也没坏啊?