电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 35071|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

220V单向电,8000W的设备总功率,会产生多大电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-10 22:17:57 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没想到会跟电力打交道,遇到点问题想坛友请教,如题,我手头上有一批IBM的服务器和华为的交换机,总共8000W的额定功率,想购买电缆为这些设备供电,但是不知道如何选择,如果选择铜线的话,请坛友告知买多少平方的?
还有8000W会产生多大电流?有说乘以4的也就是32A,有说乘以2的也就是16A,有说8000/(220*0.8)的也就是45A,到底是多少啊?
还有1平方铜线,能够承载多大电流呢?
不甚感激!!!


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:41:06 | 显示全部楼层
fjxmzgx 发表于 2013-7-10 22:38
单相1KW按4.5A算,8KW就36A,选40的空开,1平方铜线,13A-19A(环境温度25度,导电线芯最高温度65度)单温度 ...

就是那种三芯儿,然后被胶皮包裹着的那种线缆,不穿管,直接放在机房的地板下面

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:44:11 | 显示全部楼层
fjxmzgx 发表于 2013-7-10 22:38
单相1KW按4.5A算,8KW就36A,选40的空开,1平方铜线,13A-19A(环境温度25度,导电线芯最高温度65度)单温度 ...

机房地板下面,有一定空间,就是留给网线,电源线用的。我就用那种三芯儿,然后被胶皮包裹着的电缆。直接放在地板下面

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:52:24 | 显示全部楼层
fjxmzgx 发表于 2013-7-10 22:49
不好运输是用6mm2*x3的电缆或者6mm2*x2+4mm2*1电缆

谢谢你了!!

回复 支持 反对

使用道具 举报