单相1KW按4.5A算,8KW就36A,选40的空开,1平方铜线,13A-19A(环境温度25度,导电线芯最高温度65度)单温度发生变化还要乘以温度系数。要看你怎么敷设,在空气中还是穿铁/PVC管,和单芯的还是电缆有关等。如果你 接单相要选6平的线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-7-10 22:47:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 fjxmzgx 于 2013-7-12 16:33 编辑
shalom 发表于 2013-7-10 22:41
就是那种三芯儿,然后被胶皮包裹着的那种线缆,不穿管,直接放在机房的地板下面

用6mm2*x3的电缆或者6mm2*x2+4mm2*1电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-7-10 22:49:16 | 显示全部楼层
fjxmzgx 发表于 2013-7-10 22:47
用6mm2*x3的电缆或者6mm2*x2+1mm2*4电缆

不好运输是用6mm2*x3的电缆或者6mm2*x2+4mm2*1电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-7-10 22:50:22 | 显示全部楼层
不好意思,是用6mm2*x3的电缆或者6mm2*x2+4mm2*1电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-7-10 22:54:46 | 显示全部楼层