电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1935|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

配电柜内布线、接线规范

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-10-29 09:26:18 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一、配电柜内元件的电路安装:

1、 组装前首先看明图纸及技术要求。

2、 检查产品型号、元件型号、规格数量等与图纸是否相符。若发现图纸有不明或者错误之处应报知组长或与设计人员沟通。

3、 检查元器件有无损坏。

4、 必须按图纸安装(如果有图纸)。

5、 元器件组装的顺序应以板前视,由左至右,由上至下。

6、 同一型号元器件应保证组装一致性。

7、组合开关、熔断器的受电端子应安装在控制板的外侧,并使熔断器的受电端为底座的中心端。

8、配电柜内各元件的安装位置应齐整,匀称,间距合理,便于元件的更换。

9、紧固各元件时要用力匀称,紧固程度适当。在紧固熔断器、接触器等易碎元件时,应用手按住元件一边轻轻摇动,一边用旋具轮换旋紧对角线上的螺钉,直到手摇不动后再适当旋紧些即可。


二、 二次回路布线:

1、 控制线采用U型端子或欧规插入端子,且同一端子台接线不能超过两个端子。欧规插入或端子只能配一个端子。

2、 配线以一线到底方式,不可断线连接。

3、 电源线、接地线需用0.5mm2以上电线。

4、 线色管理:DC电源:负极用蓝色线,正极用棕色(或黄色)线;主电路回路:

R相——黄色

S相——绿色

T相——红色

零线——蓝色

接地线PE——黄绿相间或黑色。

内部各芯线不限但须有线号。(上述线材均采用铜线。)

5、 线束应衡平竖直、配置坚牢、层次分明、整洁美光,同一单元的相同元件走线方式应一致。

6、 二次线不得以母线相间穿过。


三、配电柜板前明线布线的工艺要求:

1、 强弱电的间距要保持好,避免干扰, 信号线和电源线要分开走线,避免互相影响。 配电柜内布线通道尽可能少,同时并行导线按主、控电路分类集中,单层密排,紧贴安装面布线。

2、同一平面的导线应高低一致,不能交叉。非交叉不可时,该根导线应在接线端子引出时,就水平架空跨越,但必须走线合理。

3、布线应横平竖直,分布均匀。变换走向时应垂直。

4、布线时严禁损伤线芯和导线绝缘。

5、布线顺序一般以接触器为中心,由里向外,由高至低,先控制电路,后主电路,以不妨碍后续布线为原则。

6、在每根剥去绝缘层的导线两端要套上编码套管。所有从一个接线端子(或接线桩)到另一个接线端子(或接线桩)的导线必须连接,中间无接头。

7、导线与接线端子或接线桩连接时,不得压绝缘层、不反圈及不露铜过长。

8、配电柜内同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离应保持一致。

9、一个电器元件的接线端子上的导线连接不得多于两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。

10、保护接地连续性

保护接地连续性利用有效接线来保证,柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层。
门上的接地处(红圈处)要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短。

11、电缆与柜体金属有摩擦时,需加橡胶垫圈以保护电缆。




回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2023-10-29 09:26:59 来自手机 | 只看该作者
发帖怎么不能添加图片了呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-7 15:04

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表