一、继电器的检测

继电器是一种根据外界输入量(电、磁、声、光、热)来控制电路接通或断开的电动控制器件,对继电器的检测可以通过万用表来实现。

如下图所示,以电磁继电器为例,判断电磁继电器是否正常时,主要是对各触头间的电阻值和线圈的电阻值进行检测。
继电器和接触器好坏的检测方法
判断电磁继电器是否正常时,主要是对各触头间的电阻值和线圈的电阻值进行检测,正常情况下常闭触头间的电阻值为0Ω,常开触头间的电阻值为无穷大,线圈应有一定的电阻值。
继电器和接触器好坏的检测方法


二、接触器的检测

接触器是通过电磁机构驱动开关动作,是一种可以频繁接通和断开主电路的远距离操纵装置。

交流接触器为例,可使用万用表对其线圈的电阻值进行检测,然后再对相应触头间的电阻值进行检测,从而判断当前交流接触器的性能,如下图所示,在检测之前先根据接触器外壳上的标识,识别接触器的接线端子。

继电器和接触器好坏的检测方法
根据标识可知,接线端子1、2为相线L1的接线端,接线端子3、4为相线L2的接线端,接线端子5、6为相线L3的接线端,接线端子13、14为辅助触头的接线端,A1、A2为线圈的接线端。

可借助万用表检测接触器各引脚间(包括线圈间、常开触头间、常闭触头间)阻值;或在通路和开路状态下,通过检测线圈未得电或得电后,触头所控制电路的通断状态来判断其性能好坏。

如下图所示,以典型交流接触器为例介绍接触器的检测方法。
继电器和接触器好坏的检测方法
当交流接触器内部线圈通电时,会使内部开关触头吸合;当内部线圈断电时,会使内部触头断开。因此,对该交流接触器进行检测时,需依次对其内部线圈阻值及内部开关在开启与闭合状态下的阻值进行检测。由于是断电检测交流接触器,因此,需要按动交流接触器上端的开关触头按键,强制将触头闭合进行检测。

判断交流接触器好坏的方法如下:

若测得接触器内部线圈有一定的阻值,内部开关在闭合状态下,其阻值为0,在断开状态下,其阻值为无穷大,则可判断接触器正常;

若测得接触器内部线圈阻值为无穷大或零,则表明接触器内部线圈已损坏;

若测得接触器的开关在断开状态下,阻值为0,则表明接触器内部触头粘连损坏;

若测得接触器的开关在闭合状态下,阻值为无穷大,则表明接触器内部触头损坏;

若测得接触器内部的4组开关有任意一组损坏,则说明接触损坏。