电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新人请教下,这个接触器不能自吸是什么原因

查看数: 1857 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2022-5-15 22:27

正文摘要:

请教:图片标这个接触器不能自吸。按钮按下去负载可以转,松开按钮不就通电了,以前可以自锁的,本人新手电工,求解。220v线圈,

回复

借点手纸 发表于 2022-6-9 10:58:17
没图纸吗?如果按启动按钮可以工作,就检查自锁触点。

wangjieliu1985 发表于 2022-6-2 11:20:52
常按能吸合工作,说明接触器线圈没问题,主要检查自锁回路接线是否有虚接或是断线。如果自锁回路有外接微动开关,检查一下微动开关是不是坏。

swzh29 发表于 2022-5-19 09:30:51
接触器常开触头不好,更换接触器;线路中常闭按钮接触不好

50zxy 发表于 2022-5-18 09:29:18
吸合的原理是:先有电,后有磁。当前是强制有动作,说明没磁,即没电,按这个思路找

admin 发表于 2022-5-16 07:07:29
检查接线端头是否松动接触不好