电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2196|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 90千瓦消防电机星三角启动断路器跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-2-22 10:19:45 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台90千瓦的立式管道泵,做消防用,星三角启动。进火线上串联了2个250A的断路器,电柜内上端也有1个250A的断路器,也就是说一次主回路上有3个250A的断路器。业主反映启动时炸柜子(“炸柜子”我的理解是断路器跳闸),也请了几位厉害的师傅去检查,都没有搞定。
我去现场,在电柜下端的输出端子排,用兆欧表检测电缆和电机绕组的绝缘,发现有一组对地。打开电机接线盒测量绝缘,仍然是那组线对地,拆开6个接线,再测量6电缆头和电机3个绕组的绝缘,奇怪居然都正常,恢复接线盒的接线,再检查绝缘都正常,6根线的线序正确,试机,结果是:电机启动星形正常,转三角形时主回路上第2个断路器跳闸,业主说这个断路器是新的,刚换上去不久。

请问:1.未启动前,有一组对地,拆开检查,绝缘都正常,这是为什么?


2.绝缘,线序,绕组电阻都检查过,没发现异常,为什么启动星形正常,转三角形时,第2个250A的断路器跳闸?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-3-23 20:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
是断路器,不是漏保。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2022-3-23 20:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
首先不良时,有一相对地接近导通。拆开接线盒,分别测量6个电缆头和电机的3个绕组,绝缘又都正常。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-17 19:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表