上半年有一个项目,设计使用S7-1500的 plc带7台G120C 变频器控制,通过Profinet IO方式控制所有变频器的启停、转速,读取变频器的电压和电流,显示变频器的诊断故障。 使用博途V16加Start软件来编程调试。现场调试过程还比较顺利,按部就班的下载程序,设置变频器参数,优化等操作。设备运行启来,然后跟踪了一个星期的设备生产和程序改进,心想这个项目就算完成了,放心离开现场。 现场的维护是个年青好学的人,对新设备很感兴趣,调试时在旁边很用心。这本是好事,但没想到麻烦就来了。现场7台变频留了1个BOP面板以方便查看参数,可没想到因对BOP操作不熟悉,第三天就不小心把一台变频器的参数给整的恢复出厂设置了,这个设备停了。 现场很着急,打了一通电话,也没找着能操作TIA的人,心想哪就用BOP来设置吧,好歹咱也是调V20出来的,按几个键来改参数虽然麻烦但也不是不行啊。马上把变频器的参数做成表格给现场发了过去,心想最多视频指导下事情很快就会过去的。 一会现场打电话过来,其它参数都设好了,但P1138和P1139应设为单字的R2050[2]和R2050[3],但BOP面板上只能找到双字的R2060[1]和R2060[2]。我从没碰过这事啊,只好让现场人员又是重新上电、又是再恢复出厂设置,但就是找不到想要的R2050参数,这可怪了。 没办法,找技术支持吧。工程师告诉我,BOP面板设置参数有可能会出现这个问题,用 电脑下载参数变没事。问题见过,可没有解决方法,让我还是用电脑下载参数吧。 刚回来就再过去,这个糗了。正郁闷呢,想起一个老师傅,见多识广,问下呗,老师傅想了半天说以前在别的品牌上遇见过类试的问题,让我把变频器所有的外部控制线拆除再试试。我听了心想这哪跟哪啊,外部线和面板有啥关系,这就是BUG嘛。但现在不想去现场,就让现场死马当活马试试吧。 半个小时后,现场来电话,设完参数了,电机转起来了。我的娘啊,就是过的桥比咱走的路都多唉。心想干这行,还得老老实实攒经验啊! |