正文摘要:

本帖最后由 努力读研的小李 于 2021-10-19 10:28 编辑 各位师傅们好,我是小李:       今天向各位师傅们讨教一个问题,异步电机定子侧R1、X1,转子侧的R2'、X2',励磁支路的Rm、Xm的值大小 ...

回复

努力读研的小李 发表于 2021-11-7 15:56:36
我来解答一下我自己的提问:
小型电机的绕组阻值R的相对值约为10%,大型电机,例如1MW的电机,绕组阻值会更小,约为0.1%。电机的功率越大,会是绕组阻值越小,原理涉及到电机的制造尺寸,散热,降损耗等方面,这里不细聊了。至于电抗值,相对值约为0.05~0.3,。