经过一段时间的学习,我来订正我之前的言论: 在电机启动过程中,启动电流包括了周期分量和非周期分量,二者相加被称为启动全电流,其中,周期分量即为大于额定电流4~7倍的那一部分;非周期分量衰减很快,一般20 ms衰减至可以忽略的值。 |
我来解答一下我自己的提问: 1、论文结论有问题,根据启动电流倍数验算可以知道,转差率等于1的时候对应的电流即为常说的启动电流,这段时间内电流的有效值就是大于额定电流4~7倍的那一部分; 2、2~3倍暂时没有量化分析,但理论基本是这样:限流启动反馈定子电流,通过控制模块输出给脉冲模块,脉冲给晶闸管调压电路输出触发角,触发角改变电机两端的电压,理论上会降低0.5倍。如果有谁能做到量化分析,还请在楼下留言,我们讨论讨论。 |