发表于 2021-9-19 11:40:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一二次图中,为啥有时候KA1是开关标志,有时候是线圈标志

微信截图_20210919113726.png (11.03 KB, 下载次数: 124)

微信截图_20210919113726.png

微信截图_20210919113939.png (6.74 KB, 下载次数: 121)

微信截图_20210919113939.png

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-9-20 07:37:23 | 只看该作者
137,139接的是直流24伏的KA1消防强切线圈,线圈得电动作,其辅助触点KA1一路接通交流220伏的总电源开关的分励脱扣器,另一路输出动作反馈信号141,143

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-9-22 07:54:42 | 只看该作者
大漠一溜烟 发表于 2021-9-20 07:37
137,139接的是直流24伏的KA1消防强切线圈,线圈得电动作,其辅助触点KA1一路接通交流220伏的总电源开关的分 ...

谢谢大佬 就是不太明白他这个标识,是为了方便么

回复 支持 反对