电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2259|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

NPN传感器和PNP传感器的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-9 12:39:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PNP传感器又叫“源型输入”,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。
NPN传感器和PNP传感器的区别                         NPN传感器和PNP传感器的区别

NPN传感器又叫“漏型输入”,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。
NPN传感器和PNP传感器的区别                         NPN传感器和PNP传感器的区别

在一些工厂里,plc有很多种,有按NPN接的,有按PNP接的,一个公司一个习惯;而现场有好多传感器,比如接近开关和安全光栅等也分为PNP型和NPN型的,所以很多仪表工一看到传感器上的PNP和NPN就发懵。昌晖仪表从实际应用的角度分析PNP型和NPN型的区别,以后您再看到这两者就可以轻松的判断什么时候该用哪种。

首先大多数的PLC都可以有PNP和NPN两种接法,比如西门子plc欧姆龙plc,台达PLC等等。那么怎么判断一个PLC是什么接法呢?

PLC的供电电源一般是直流24V,PLC上的数字输入模块有一个公共端,因为PLC需要检测到电压差才能确认检测到输入信号,而输入信号只有一根线,这个公共端就是为了和输入信号作对比。

而公共端接到24V电源的0V上,意味着输入信号达到24V左右时才能检测到电压差,所以,这种接法是PNP接法,24V对比0V是高电平,PNP接法,高电平有效。
NPN传感器和PNP传感器的区别

而公共端接到24V电源的24V上,意味着输入信号在24V时是等势电位,没有电位差,只输入信号是0V时,才有电位差,PLC才能检测到输入信号,所以是NPN接法,低电平有效。
NPN传感器和PNP传感器的区别

那么为什么工厂的PLC会有PNP接法和NPN接法的区别呢?其原因是这两种接法各有各的好处:

1、PNP接法
一般欧美的外企都习惯这种接法,优点是在发生故障时易于判断故障,因为24V比0V更明显,而且工厂的电气环境比较恶劣,各种电磁场相互作用,24V也比0V的抗干扰能力强很多。

2、NPN接法
一般日本和一些国内的厂家愿意使用这种接法,因为传递给现场的电源是0V,在现场出现电缆损坏的时候,0V的电缆碰到了地线上不会导致上一级开关电源的跳闸或者损坏,因此适应性上更强一点,可以更好的保护系统。