正文摘要:

常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。比如37kw电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。 星形接触器的容量降一档,比如上面的,用50A的。 ...