电源线过长24伏灯带电压不足怎么解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-5-29 15:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源线过长24伏灯带电压不足怎么解决?不知这个电压不足是指24Ⅴ电压本身不足还是灯带入口或尾部电压不足。
如果是灯带和24Ⅴ电源之间线太长导致的压降,可把电源移至灯带附近,用缩短二次线、加长一次线的方式来解决压降,因为24V一侧的电流相当于220一侧电流的220/24=9.2倍,而在功率一定的前提下,电压和电流是成反比的。
若是灯带过长导致未端电压低,就要在灯带旁再敷设一根电线,把电直接送至灯带中部,给后半段单独供电。或把电源置于灯带总长度的中部,向两端供电。假如原来是20米就变成了左右各10米。压降自然也就会小得多。具体可根据现场情况作出调整。
另一种情况是接上灯带后变压器的输出电压大幅低于24V,就属于变压器的功率不够,换一个功率足够的电源就可以了。