工控项目上常用的网络IP格式类似为192.168.0.X, X的地址范围是1-255,但是,现在在很项 目上,IP设备的数量是超过255台的,因此如果依旧使用C类网,就必须需要使用2个网段。 查阅资料: IP地址分类分为A/B/C/D/E五类网,网络规模依次变小(A--->E) C类: 地址范围:192.0.1.1-223.255.255.254 网络号段范围:192.0.1 ~ 223.255.255 子网掩码:255.255.255.0 或 0xFFFFFF00 (十六进制) 私有号段:192.168.0.0-192.168.255.255 前3个字节(24位)为网络号,后1个字节(8位)为主机号。 前3位固定为110。 最大主机数:254; 一般用于小型网络。 使用B类网络 地址范围:128.1.0.1-191.255.255.254 网络号范围:128.1 ~ 191.255 (可用范围) 默认子网掩码:255.255.0.0 或 0xFFFF0000(十六进制) 私有号段:172.16.0.0-172.31.255.255 前2个字节(16位)为网络号,后2个字节(16位)为主机号。 前两位固定为10。 最大主机数:65534 测试: S7-1200( plc1) IP地址:172.31.0.5 子网掩码:255.255.254.0 S7-1200(PLC2) IP地址: 172.31.2.5 子网掩码:255.255.254.0 hmi(proface) IP地址:172.31.3.5 子网掩码:255.255.254.0 PC IP地址:172.31.4.5 子网掩码:255.255.254.0 PC通过TIA连接S7-1200和HMI---OK HMI和两个S7-1200连接---OK S7-1200(PLC1) 和 S7-1200(PLC2) 之间PUT/GET通信--OK |