电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 105438|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

变压器容量kva和kw的区别怎么换算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-23 10:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kVA(千伏安)是视在功率的单位,kW(千瓦)则是有功功率的单位。除了视在功率和有功功率以外,还有无功功率,无功功率的单位是kvar(千乏)。

那有功功率、无功功率、视在功率它们有啥区别呢?

有功功率是用电器实际消耗的功率,即电能转换为其他形式能量。比如日常大家所交的电费,交的就是有功电量。

无功功率是指某些设备并没有真正消耗电,它只是暂时把电存起来的那部分功率。比如某个用电设备里面有电容/线圈,那这个设备在工作的时候,电容/线圈就会一直处于充电放电状态。因为电容/线圈一直充电放电,并没有真正消耗电,所以把这一部分功率叫无功功率。

视在功率是指电源提供的总功率。电源(一般都是指变压器或者发电机)它除了要给用电设备提供有功功率以外,还需要提供无功功率。原因很简单,用电设备里面的电容虽然不耗电,但是它一直在充电放电,所以也需要占用电源一部分容量。

搞清楚这些以后,我们再来看它们之间的关系,这就要讲到另外一个概念了--功率因数。一个电源能提供多少有功功率,这取决于功率因数。

功率因数
功率因数是指有功功率和视在功率的比值,一般用cosφ表示。举个例子,一个1000kVA的变压器,在功率因数cosφ=0.6时,它可以输出600kW的有功功率;但是当功率因数cosφ=0.9时,它可以输出900kW的有功功率。

如果按1度电1块钱,在功率因数0.6时,该变压器可以产生600块/小时的经济效益;当功率因数达到0.9时,该变压器却可以产生900块/小时的经济效益。其实提高功率因数的作用远不止这么简单,还有很多,这里就不多说了。

【本题分析】
有了上面的基础以后,再来解释本题就游刃有余了。

变压器容量单位是kVA(千伏安),而用电设备的功率单位是kW(千瓦),两者的区别是计算设备功率kW的时候是需要乘功率因数的,就是说1000kVA容量的变压器,只有在功率因数为1的情况下,才会能满载输出1000kW的功率,但是在实际应用中基本不可能。

在低压配电设计的时候,需要留有一定的余量,一般按照90%的符合率计算,比较经济合理,即1000×0.9=900kVA。如果我们通过功率补偿,把功率因数补偿到0.95及以上,那么该变压器可以输出900×0.95=855kW有功功率。

注意:电力公司要求功率因数必须0.9以上,不然会有处罚;但是功率因数不能超过1,否则系统电压会升高,影响系统正常运行。
题目中说,1000kVA的变压器原来给200kW的用电设备供电,现在又加了600kW的用电设备,总共用电设备的有功功率达到了800kW,依然没有超过计算值。

所以,1000kVA的变压器原来给200kW的用电设备供电,现在又加了600kW的用电设备,只要我们能把功率因数提高到需要的数值,变压器完全能够长期安全运行。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-1-30 10:45:10 来自手机 | 只看该作者
收藏学习!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-3-1 13:24:46 | 只看该作者
学习学习11111111

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-7-13 11:51:35 | 只看该作者
棒棒棒 很不错内容

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-7-13 11:53:45 | 只看该作者
学习啦  8888888888

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-7-14 15:11:38 | 只看该作者
不错,学习到了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-13 15:48

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表