电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

4P 漏保,为什么关电气柜总开关的时候会跳闸?

查看数: 1838 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-1-5 16:40

正文摘要:

只有关总开关的时候会跳闸(跳闸的时候,漏保R键会弹出),但是不是每次都会跳,但至少超过70%的概率会跳闸。开电和运行的时候一点问题都没有。4P漏保和总开关(品牌为 西门子)如图

回复

xinanjt 发表于 2021-1-8 16:37:26
maoxinqiao 发表于 2021-1-6 08:47
分断主开关时不可有负载,如有负载可产生电弧,也可能会漏电。

分断时,设备的所有部件都已停机,负载较低。。这种情况能有办法解决吗? 谢谢

maoxinqiao 发表于 2021-1-6 08:47:36
分断主开关时不可有负载,如有负载可产生电弧,也可能会漏电。