发表于 2020-10-24 23:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
虽然不懂消防这一块   但原理   无非就是 手报或者别的给24V继电器一个电源    弱点控制强电       中继控制分励脱扣器  分励脱扣器控制空开断电

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-10-25 20:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
配电箱排线连接,高手帮忙用草图模拟下连线,多谢    你这个分励  是不是作用不大    分励和2P3p空开配合使用的吧  我不是做消防   大概就这样吧

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-10-25 21:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
你图上和你所说的不一样啊   你图上是   消防24V    给中继   中继有信号给分励   分励有电 线圈动作    断开那个1p20A的空开  总闸哪里是个63A带分励的    至于和谁联动   不清楚

回复

使用道具 举报

地板
发表于 2020-10-26 08:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
@lushichun   左下图很好理解   模块   中继    分励开关    保险     至于分励断63A还是断   那个这个图不会看

回复

使用道具 举报

5#
发表于 2020-10-29 21:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
配电箱排线连接,高手帮忙用草图模拟下连线,多谢 配电箱排线连接,高手帮忙用草图模拟下连线,多谢 24V中继控制220V分励强切1P空开