自己翻新了一个旅馆 15个客房加自住2个房间共17台空调,一台空气能热水器,加增压泵和其他生活电器,客房里有电热水壶,电吹风等小家电,民用单项表无压力,出表25平方铜线到空开,理论上满载有点超负荷,实际上正常使用达不到满载。不是所有人都知道空调有电辅热这个功能。如果热水器是即热型那只能上申请三相表。10台即热型电热水器就是50到80个千瓦。储水式的没问题,如果有条件改循环热水那你朋友上20台空调都可以。 |
每个卧室单独一个空开以后有问题好维修 照明插座应该分开 照明一匹空开 空调单独跑一路带漏保 插座带漏保卫生间厨房功率大线放大点 也可以按你说的 热水器 空调 电磁炉 单独跑一路 如果空调 热水器 电磁炉都开算下功率 按照功率放适合的线径 就可以了 |
讨论一下,如果仅仅是家装,当然没有三相平衡之说,因为仅仅是220V,关于房间配线,是按功率大的(热水器,空调,电磁炉)等 单独配线,还是一个房间一个空开,在配电箱处配线?据我所知照明一般都是配1.5的线,设一个单P空开, |
三相平衡就是 比如20件房间 A相7间房间 四台空调 三台热水器 B相7间房间 四台空调 C相6间房间 四台空调 四台热水器 这样全部运行 每相电流都差不多 |
三相电平衡功率 必须德 |
加起来功率不小了,应该要用三相电源。 |
有三相最好 没有的话220V总线要更具最大功率线径大点的线 总空开 下来 每个房间配个空开 插座 热水器插座接漏保 |
可以申请、安装一个总配电箱,各个房间安装分配电箱 |