装修旅店要不要用到三相电?

查看数: 4085 | 评论数: 9 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-8-30 16:53

正文摘要:

       朋友开了个20个独立房间的旅店,12台空调,10台热水器,没有动力,有没有必有安装三相电呢?因为考虑到电流过大的原因,配电箱如何配呢?

回复

电力菜鸟一号 发表于 2020-11-29 23:59:12
自己翻新了一个旅馆 15个客房加自住2个房间共17台空调,一台空气能热水器,加增压泵和其他生活电器,客房里有电热水壶,电吹风等小家电,民用单项表无压力,出表25平方铜线到空开,理论上满载有点超负荷,实际上正常使用达不到满载。不是所有人都知道空调有电辅热这个功能。如果热水器是即热型那只能上申请三相表。10台即热型电热水器就是50到80个千瓦。储水式的没问题,如果有条件改循环热水那你朋友上20台空调都可以。

甘肃小伙彬彬 发表于 2020-9-4 18:15:42
每个卧室单独一个空开以后有问题好维修  照明插座应该分开   照明一匹空开   空调单独跑一路带漏保    插座带漏保卫生间厨房功率大线放大点    也可以按你说的   热水器  空调   电磁炉  单独跑一路   如果空调  热水器   电磁炉都开算下功率    按照功率放适合的线径   就可以了

alinq2020 发表于 2020-9-3 20:39:24
讨论一下,如果仅仅是家装,当然没有三相平衡之说,因为仅仅是220V,关于房间配线,是按功率大的(热水器,空调,电磁炉)等 单独配线,还是一个房间一个空开,在配电箱处配线?据我所知照明一般都是配1.5的线,设一个单P空开,

甘肃小伙彬彬 发表于 2020-8-31 17:29:16
三相平衡就是     比如20件房间   A相7间房间   四台空调    三台热水器    B相7间房间 四台空调   C相6间房间    四台空调   四台热水器  这样全部运行   每相电流都差不多

wanyong 发表于 2020-8-31 09:02:38
三相电平衡功率 必须德

maoxinqiao 发表于 2020-8-31 08:12:48
加起来功率不小了,应该要用三相电源。

甘肃小伙彬彬 发表于 2020-8-30 23:43:13
有三相最好   没有的话220V总线要更具最大功率线径大点的线     总空开 下来   每个房间配个空开    插座 热水器插座接漏保     

admin 发表于 2020-8-30 17:12:43
可以申请、安装一个总配电箱,各个房间安装分配电箱