电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 26815|回复: 36
打印 上一主题 下一主题

恳请指教家庭布线选用的空开和电缆线径

[复制链接]
楼主
发表于 2013-3-8 12:04:20 | 显示全部楼层
3x10是三根每根十平方毫米,但还要看电缆型号及材质(是铜线还是铝线)。220v负载用功率(多少千瓦)乘3.3估算电流。空该按电流大小选就行!一般选C型开关就行,如果设备起动电流过大就要选D型开关,这样就能够躲过起动电流了!也可以通过适当选取大一个型号的开关而选用C型!注:开关本身具备延时保护功能,短时间的过电流并不会跳闸!

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-3-9 10:21:13 | 显示全部楼层
建议:
1. 入户3x10铜芯线——2P/63A/C型空气开关(C型最大好像是63A)
2. 卫生间——6平国标铜芯线引入,2P/50A/C型、带漏保空气开关(也可以用40A的,如果不经常同时用,按你说的同时半小时,40A开关只能带45A电流工作半个小时。注:同时满负荷工作电流50A)
3. 厨房——6平国标铜芯线引入,2P/32A/C型、带漏保空气开关
个人计算,仅供参考!
16*5=80A(10平方铜电缆能带70A左右电流)
63*1.13=71.19(总开关能带71.19A电流运行一小时后才会跳闸!
如果还有其它较大负载的话,入户电缆3*10就小了!

回复 支持 反对

使用道具 举报